地下二层自行车库,每层一个防火分区。设置机械排烟,同时设补风,请问地下一,二层共用一个送风井道,风机设在一层可以么???
地下二层自行车库,每层一个防火分区。设置机械排烟,同时设补风,请问地下一,二层共用一个送风井道,风机设在一层可以么???
2楼
没人知道呢,请指教一下啊:'(
回复
3楼
基于新版《实用供热空空调设计手册》第13章的13.2第19条:
民用建筑不受基地面积和附有居住区人数的限制,同一时间内的火灾次数只考虑一次。防、排烟系统中不论防火分区数量多少,只按同时发生一次火灾计算。对于担负多个(2个或2个以上)防烟分区的排烟系统,按两个防烟分区同时着火计算(在一个防火分区内)其排烟量按最大防烟分区面积乘以120m3/h。
我的理解是: 两个及以上防火分区,只需要考虑一个防火分区发生火灾,而相应的排烟补风按此原则设计。这样,两个防火分区的补风系统共用(含竖井、风机)也就成立了。任意一个防火分区发生火灾,对应的排烟风机开启时,此补风机均应启动。不过这里要注意,风机补风量应按不小于最大排烟量的50%计算,同时要合算不超过最小排烟量,避免排烟量最小的防火分区发生火灾时形成正压,助长火灾蔓延。
回复
4楼
:victory:
回复
5楼
1.地下一二层可以合用一个送风竖井,但是我建议两个防火分区的补风机分开设置,即分别在-1,-2层各设一台和本层排烟风机相对应的补风机。这样可以避免4楼所说的“风机补风量应按不小于最大排烟量的50%计算,同时要合算不超过最小排烟量,避免排烟量最小的防火分区发生火灾时形成正压,助长火灾蔓延。”
2.地下一层肯定有车道进入,看能否不设防火卷帘而考虑自然补风(一般都可以满足这个条件),这样就可以只给-2层设置机械送补风系统,可以节约一些设备及管材。
回复
6楼
1、按防火分区设置补风系统,从技术上这是最好的选择。但如果结合建筑等其他因素,可以把思路放宽一点。
2、楼主所说的是自行车库,不是汽车库,并不一定有车道出入,可能就是个普通门。
呵呵。
回复
7楼
自行车库有必要做机械排烟吗?