防烟楼梯间、消防电梯通往高层地下车库地下部分加压送风问题
chenyu2007818
2010年09月29日 10:43:33
来自于通风排烟
只看楼主

大家好! 条件:有一18层二类高层住宅,其防烟楼梯间、消防电梯合用前室都有敞开的凹廊与其相连,据高规8.2.3条防烟楼梯间可不设加压送风,只对合用前室加压送风。 问题: 1、我按防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不具备自然排烟取22000~27000送风量(当然也按其他两种方法计算,取三者中的最大值),对否?是否表取值时可以按消防电梯前室取15000~20000? 2、合用前室除通向敞开凹廊有双扇防火门外,另有两个单扇门直接通向房间,风量修正是否要取1.5~1.75的系数?

大家好!
条件:有一18层二类高层住宅,其防烟楼梯间、消防电梯合用前室都有敞开的凹廊与其相连,据高规8.2.3条防烟楼梯间可不设加压送风,只对合用前室加压送风。
问题:
1、我按防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不具备自然排烟取22000~27000送风量(当然也按其他两种方法计算,取三者中的最大值),对否?是否表取值时可以按消防电梯前室取15000~20000?
2、合用前室除通向敞开凹廊有双扇防火门外,另有两个单扇门直接通向房间,风量修正是否要取1.5~1.75的系数?
3、通向地下车库的防烟楼梯间不具备不加压送风的条件(因地下楼梯间与地上有防火门分割,应设呀),但有不好只为了地下楼梯间设加压送井,我考虑其与设排烟系统的地下车库相连,就不设加压送风,对否?



急急急!!!!!!!请大家帮我解答,叩谢!!!!!!
免费打赏
杉木52013114
2010年09月29日 12:25:20
2楼
1.2楼梯间前室送风,按表8.3.2-2选取;楼梯间前室不送风,按表8.3.2-1选取;楼梯间不送风,前室送风,按表8.3.2-4选取;
3.错。需要加压送风,而且地下室送风口要大一些。

[ 本帖最后由 rensha_2000 于 2010-9-29 12:47 编辑 ]
回复
chenyu2007818
2010年09月29日 17:28:34
3楼

您说的情况我明白,我的问题是地上的防烟楼梯间不需加压送风,只对地下(与地上楼梯间相连)楼梯间加压送风,也要设加压送风井,是否考虑不设。
回复
youlf
2010年09月29日 22:57:45
4楼
地上合用前室是否也不需要送风?
地下部分的肯定是要设的啊。
回复
chenyu2007818
2010年09月30日 08:17:53
5楼
我说的地下部分只对合用前室加压送风
回复
shi198705
2010年09月30日 10:12:20
6楼
对地下也要加压送风的
回复
yincell
2010年10月01日 16:32:37
7楼
3错,地下室防烟楼梯间一定要有的
回复
yicheng-liu
2012年02月13日 09:43:15
8楼
第三条不对的哈 要送的 必须送
回复