大家好! 条件:有一18层二类高层住宅,其防烟楼梯间、消防电梯合用前室都有敞开的凹廊与其相连,据高规8.2.3条防烟楼梯间可不设加压送风,只对合用前室加压送风。 问题: 1、我按防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不具备自然排烟取22000~27000送风量(当然也按其他两种方法计算,取三者中的最大值),对否?是否表取值时可以按消防电梯前室取15000~20000? 2、合用前室除通向敞开凹廊有双扇防火门外,另有两个单扇门直接通向房间,风量修正是否要取1.5~1.75的系数?
条件:有一18层二类高层住宅,其防烟楼梯间、消防电梯合用前室都有敞开的凹廊与其相连,据高规8.2.3条防烟楼梯间可不设加压送风,只对合用前室加压送风。
问题:
1、我按防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不具备自然排烟取22000~27000送风量(当然也按其他两种方法计算,取三者中的最大值),对否?是否表取值时可以按消防电梯前室取15000~20000?
2、合用前室除通向敞开凹廊有双扇防火门外,另有两个单扇门直接通向房间,风量修正是否要取1.5~1.75的系数?
3、通向地下车库的防烟楼梯间不具备不加压送风的条件(因地下楼梯间与地上有防火门分割,应设呀),但有不好只为了地下楼梯间设加压送井,我考虑其与设排烟系统的地下车库相连,就不设加压送风,对否?
急急急!!!!!!!请大家帮我解答,叩谢!!!!!!