地下车库自然送风量按排风50%吗?
shuibaobao
shuibaobao Lv.3
2007年12月29日 16:40:15
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库自然送风量按排风50%吗? 规范要求是:8.4.11 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 范例:地下汽车库 ,按6次的换气次数设置排烟量我们一般是在没有自然送风条件的地下室,设置机械送风系统,那送风量按排烟量的50%计算,这里我觉得有点问题,根据风量平衡原则,排烟量也差不多是原设计值的50%左右,不然排下去的话不是要负压越来越大, 就达不到原来设计的换气次数,-------所以唤气次数是受送风量控制的!

地下车库自然送风量按排风50%吗?

规范要求是:8.4.11 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。

范例:地下汽车库 ,按6次的换气次数设置排烟量

我们一般是在没有自然送风条件的地下室,设置机械送风系统,那送风量按排烟量的50%计算,这里我觉得有点问题,根据风量平衡原则,排烟量也差不多是原设计值的50%左右,不然排下去的话不是要负压越来越大, 就达不到原来设计的换气次数,-------所以唤气次数是受送风量控制的!

如果有车道自然补风的话,那么我们一般选择是0.5~1米/秒 的 进风速度,这个时候,自然送风量按多少取值呢,是排烟量还是,他的50%计算呢???
免费打赏
toplhc
2007年12月30日 10:11:14
2楼
按排烟量50%以上校核,一般风速这一块都能满足要求。还要注意此方法的前提是建筑没有在车道入口设防火门或者防火卷帘。

假如我算出了车道截面风速1.1m/s,你说设不设机械补风,其实这一点是很难准确界定的。
回复