给建筑师解释地下车库的通风设计及对建筑的要求
哥斯拉哥总
2023年08月09日 09:15:54
来自于通风排烟
只看楼主

建筑师朋友做方案和扩初时,常常不知道地下风机房怎么留?可以看看这篇,帮助你了解的地下车库送排风机房的知识点,有图有简单说明(部分数据仅供参考)。 #1 地下车库通风方式   送排风方式   地下车库一般都要设置独立的送排风系统,其设计包含两个关键点:送风和排风。 送风:从室外引进新鲜空气; 排风:排除废气和设备运行产生的余热,并在消防工程中作为排烟系统。


建筑师朋友做方案和扩初时,常常不知道地下风机房怎么留?可以看看这篇,帮助你了解的地下车库送排风机房的知识点,有图有简单说明(部分数据仅供参考)。

#1 地下车库通风方式  

送排风方式  

地下车库一般都要设置独立的送排风系统,其设计包含两个关键点:送风和排风。

送风:从室外引进新鲜空气;

排风:排除废气和设备运行产生的余热,并在消防工程中作为排烟系统。

其通风有两种方式:机械通风和自然通风。

自然通风  

 

自然通风:主要是地下车库入口、开口式下沉广场庭院和自然通风采光井。部分半地下室可采取开高窗的方式进行自然通风。

 

机械通风  

不能满足自然通风条件才需做机械通风。

这需要完整的机械系统实现,基本原理如下图:

 

#2 风机房数量  

每个防火分区一般按“1送2排”的要求来控制机房数量。2个排风机房对应的是1个防火分区(4000㎡)中的两个防烟分区(2000㎡)。

防火分区面积小于2000㎡时可设置1个排烟机房和1个送风机房,排风机房设置1台风机。

 

防火分区面积大于2000㎡时,机房为2排1进;

当然排风机房也可以为1个但是需要放置2台排烟风机。

 

防火分区采用出入口坡道(此坡道不应设置防火卷帘)或采光天井作为进风口时,该防火分区可不设置送风机房。

 

#3 风机房选址  

 

送、排风机房在防火分区应处于对角式布局,以免气流短路。

需要注意的是送排风竖井的位置,应尽量布置在地面建筑的山墙面,且不影响人员活动。

同时应考虑对车位的影响,尽量不占用停车位。

 

#4 平面尺寸及面积指标  

放置一台排烟风机的机房尺寸不小于:长4.8 m * 宽3 m。

 

放置2台排烟风机机房尺寸不小于:长4.8 m * 宽4.5 m。

 

排风机房面积:设置一台排烟风机的风机房面积宜控制在15 m2,设置两台排烟风机的风机房面积宜控制在25 m2。

送风机房一般放置一台加压送风机,机房的短边宽度需不小于3 m,面积宜控制在12-15m2之内。

 

#5 风机房净高  

机房的净高不应小于2.9 m。

   