地下车库的通风设计——建筑师角度看送排风机房
大鼻子的熊猫
2023年09月06日 11:13:48
来自于通风排烟
只看楼主

建筑师朋友做方案和扩初时,常常不知道地下风机房怎么留?可以看看这篇,帮助你了解的地下车库送排风机房的知识点 ,有图有简单说明(部分数据仅供参考)。     一、 地下车库通风方式    


建筑师朋友做方案和扩初时,常常不知道地下风机房怎么留?可以看看这篇,帮助你了解的地下车库送排风机房的知识点 ,有图有简单说明(部分数据仅供参考)。  

 
一、 地下车库通风方式  

 
●送排风方式  
地下车库一般都要设置独立的送排风系统,其设计包含两个关键点:送风和排风。  
 
送风:从室外引进新鲜空气;  
排风:排除废气和设备运行产生的余热,并在消防工程中作为排烟系统。  
其通风有两种方式:机械通风和自然通风。  

 
●自然通风  
 
自然通风:主要是地下车库入口、开口式下沉广场庭院和自然通风采光井。部分半地下室可采取开高窗的方式进行自然通风。  

 
 

 
●机械通风  

 
不能满足自然通风条件才需做机械通风。  
这需要完整的机械系统实现,基本原理如下图:  
 

 
二、  风机房数量  

 
每个防火分区一般按“1送2排”的要求来控制机房数量。2个排风机房对应的是1个防火分区(4000㎡)中的两个防烟分区(2000㎡)。  

 
防火分区面积小于2000㎡时可设置1个排烟机房和1个送风机房,排风机房设置1台风机。  
 
防火分区面积大于2000㎡时,机房为2排1进;  
当然排风机房也可以为1个但是需要放置2台排烟风机。  
 
防火分区采用出入口坡道(此坡道不应设置防火卷帘)或采光天井作为进风口时,该防火分区可不设置送风机房。  
 

 
三、   风机房选址  
 
送、排风机房在防火分区应处于对角式布局,以免气流短路。  
需要注意的是送排风竖井的位置,应尽量布置在地面建筑的山墙面,且不影响人员活动。  
同时应考虑对车位的影响,尽量不占用停车位。  
 

 
四、   平面尺寸及面积指标  

 
放置一台排烟风机的机房尺寸不小于:长4.8 m * 宽3 m。  
 
放置2台排烟风机机房尺寸不小于:长4.8 m * 宽4.5 m。  
 

 
排风机房面积:设置一台排烟风机的风机房面积宜控制在15 m2,设置两台排烟风机的风机房面积宜控制在25 m2。  
送风机房一般放置一台加压送风机,机房的短边宽度需不小于3 m,面积宜控制在12-15m2之内。  
 
五、   风机房净高  

 
机房的净高不应小于2.9 m。  
    
卡哇伊的狗子
2023年09月06日 16:43:40
2楼

了解了地下车库送排风机房的知识点,感谢楼主分享

回复
nageshijie
2023年09月12日 13:09:25
3楼

学习了,不错。。。。。。。。。。。。。

回复
shilaoqi
2023年09月13日 12:44:21
4楼

谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐

APP内打开