地下车库通风排烟电梯前室加压送风的一些问题
banruowjl
banruowjl Lv.2
2007年11月01日 15:07:21
来自于中央空调
只看楼主

大家好,我想请教一下,当地下车库的消防电梯加压送风时,送风风机出口要不要安装一个70摄氏度的防火调节阀,如过仅仅是这一层的电梯前室才要进行加压送风,那么风量要如何计算,因为有的高层,地面上的消防电梯前室和楼梯间都采用自然排烟,只是单独的地下室一个电梯前室有送风口,那么按照高规的送风量选择风机会不会太大了???

大家好,我想请教一下,当地下车库的消防电梯加压送风时,送风风机出口要不要安装一个70摄氏度的防火调节阀,如过仅仅是这一层的电梯前室才要进行加压送风,那么风量要如何计算,因为有的高层,地面上的消防电梯前室和楼梯间都采用自然排烟,只是单独的地下室一个电梯前室有送风口,那么按照高规的送风量选择风机会不会太大了???
免费打赏
coolheating
2007年11月01日 15:20:41
2楼

不用装防火阀,我觉得这种情况可按风速法确定风量吧