关于地下车库送风的问题
顺时钟
顺时钟 Lv.10
2014年06月09日 09:51:50
来自于通风排烟
只看楼主

请问,地下车库的送风是按每个防烟分区设置一个还是按每个防火分区设置一个?个人认为,两者均可,但前者更好一些,通过防烟分区内的送风机和排风烟连锁,选用的风机也不用太大,可以完全实现分区控烟。我们同事之间有些争议,他们觉得没必要,不知道大家是怎么看的?

请问,地下车库的送风是按每个防烟分区设置一个还是按每个防火分区设置一个?个人认为,两者均可,但前者更好一些,通过防烟分区内的送风机和排风烟连锁,选用的风机也不用太大,可以完全实现分区控烟。我们同事之间有些争议,他们觉得没必要,不知道大家是怎么看的?
t45500139
2014年06月09日 12:56:56
2楼
送风可按每个防火分区设置一个。
回复
maochencong1234
2014年06月09日 14:12:45
3楼
有区别吗,防火分区一台的话风机大点,防烟分区一台的话风机小点但多点,对于经济方面其实没差。
回复
凯文先生
2014年06月09日 14:19:58
4楼
本帖最后由 凯文先生 于 2014-6-10 14:38 编辑

对于排风如果防火分区过大,管路长度过长,需要的风机压头就会比较大,而且如果管路长度超过60米,审图的会提你不节能,但对于送风,一个防火分区一个就行了
回复
tan_bao1
2014年06月10日 14:35:26
5楼
按防火分区设置,按防烟分区设置的话,可能要多设置机房,浪费停车位 甲方一般不同意。
回复
mofgyc
2014年07月11日 09:27:49
6楼
面积是王道,还是按防火分区设置进风吧
回复
目语
2022年04月17日 11:17:03
7楼
冬季车库的送风量大吗,严寒地区,会把车库水管有水的给冻了吗
回复

相关推荐

APP内打开