做到一个项目,室内外消火栓系统采用的是临时高压系统,网上找到说都要做消火栓按钮,但没指明是哪一本规范规定的。问电气负责人说室外的消火栓可以不做。请问哪一本规范对此做了规定
做到一个项目,室内外消火栓系统采用的是临时高压系统,网上找到说都要做消火栓按钮,但没指明是哪一本规范规定的。问电气负责人说室外的消火栓可以不做。
请问哪一本规范对此做了规定
免费打赏
co1493862192588
2017年05月10日 10:31:05
2楼
就不告诉你
回复
a396673967
2017年05月10日 14:20:05
3楼
消火栓应该设按钮
回复