消火栓按钮的联动问题
夜未央2016
2016年06月20日 13:14:58
只看楼主

根据火规编写组的教材是联动直接启动泵的,不是2点报警确认在启动泵。而图示图集 P28页却画2点报警确认在启动泵。到底怎么理解???

根据火规编写组的教材是联动直接启动泵的,不是2点报警确认在启动泵。
而图示图集 P28页却画2点报警确认在启动泵。到底怎么理解???
miaozq86
2016年06月23日 13:01:20
2楼
兄弟,你写的是不是有点模糊,2点确认也是消控主机确认,联动命令也是它发的,貌似不矛盾啊
回复
cnhanhan
2016年06月26日 10:59:29
3楼
消报按下去传出2个信息,直接启动泵,泵控制柜反馈一个回来,总线给了控制主机一个信号,主机上会反映部位。
回复
印度
2016年07月25日 15:36:46
4楼
不矛盾。1点时报警,2点时确认。
回复
fs1973li
2016年10月31日 17:16:26
5楼
努力学习。
回复
叶子1437
2017年11月03日 09:12:30
6楼
新规做报警信号和起泵触发信号用,不宜直接起泵
回复
a317630398
2017年11月04日 08:22:09
7楼
《火灾自动报警系统》2013版规定做报警信号和起泵触发信号用,不宜直接起泵
回复

相关推荐

APP内打开