消火栓按钮的启泵问题!
whsunli5
whsunli5 Lv.2
2004年12月15日 11:39:46
来自于防雷减灾
只看楼主

有的工程不需要上自动报警系统,但是它的消火栓系统需要启泵,我的问题是,消火栓有N多立管,按照标准图集,在每个立管的下面设计4根线去消防泵房的控制柜,但是立管很多的情况下,线是很多的,而且还有个消火栓按钮的24V电源的问题,该电源应该是从重要电源负荷的级别过来的,经隔离变压器至消火栓控制箱的,我想把N多立管的消火栓系统,做成只在一层设一个消防接线端子箱的形式,大家告诉我怎么做,最好把自己做的类似的工程上传一下,非常感谢!焦急的等待中!

有的工程不需要上自动报警系统,但是它的消火栓系统需要启泵,我的问题是,消火栓有N多立管,按照标准图集,在每个立管的下面设计4根线去消防泵房的控制柜,但是立管很多的情况下,线是很多的,而且还有个消火栓按钮的24V电源的问题,该电源应该是从重要电源负荷的级别过来的,经隔离变压器至消火栓控制箱的,我想把N多立管的消火栓系统,做成只在一层设一个消防接线端子箱的形式,大家告诉我怎么做,最好把自己做的类似的工程上传一下,非常感谢!焦急的等待中!
免费打赏
leon_sncn
2004年12月16日 10:51:06
2楼
可以把所有按钮的控制线并接后,用一路去泵房。
回复
loyal7
2004年12月16日 11:24:32
3楼
消火栓箱内启泵按钮常为常闭按钮,应是串接;运行指示灯为并接。
回复
abb45
2004年12月17日 14:36:46
4楼
同意3楼