消火栓按钮启泵指示灯
大同00
大同00 Lv.8
2016年06月04日 14:46:44
只看楼主

GB50116-2013规定,消火栓按钮不得直接启泵。在此情况下,消火栓按钮是否还需要启泵指示灯?敬请各位大侠不吝赐教。提前谢谢您的解答。

GB50116-2013规定,消火栓按钮不得直接启泵。在此情况下,消火栓按钮是否还需要启泵指示灯?敬请各位大侠不吝赐教。
提前谢谢您的解答。
免费打赏
qq_1416406418357
2016年06月04日 14:54:00
2楼
建筑没有达到设置火灾报警系统时,消火栓需要4芯,2芯启泵,2芯信号反馈到消火栓控制按钮。
回复
大同00
2016年06月04日 21:15:07
3楼
长工 发表于 2016-6-4 14:54 建筑没有达到设置火灾报警系统时,消火栓需要4芯,2芯启泵,2芯信号反馈到消火栓控制按钮。设有FAS时消火栓按钮是否需要启泵信号?
回复
大同00
2016年06月06日 11:28:10
4楼
无人回答,自己顶一下。
回复
刘星星
2016年06月07日 09:25:12
5楼
新规范没有提及 应该不需要
回复
大同00
2016年06月07日 11:08:43
6楼
刘星星 发表于 2016-6-7 09:25 新规范没有提及 应该不需要同意你的看法。火栓按钮不能直接启泵,打开消火栓便可判断消防泵是否启动。
回复
qq_1416406418357
2016年06月08日 23:36:47
8楼
大同00 发表于 2016-6-4 21:15 设有FAS时消火栓按钮是否需要启泵信号?当设有火灾报警系统时,起泵信号反馈到消控室主机,此时消火栓只有2芯,不具有反馈至消火栓控制按钮上的条件。个人看法,仅供参考
回复
csl3150
2017年06月16日 10:01:41
9楼
长工 发表于 2016-6-4 14:54 建筑没有达到设置火灾报警系统时,消火栓需要4芯,2芯启泵,2芯信号反馈到消火栓控制按钮。建筑没有达到设置火灾报警系统时,消火栓按钮除了启泵之外,还需回馈信号到消防控制室吗?(小区有消防控制室)
回复
zzzzzzzz999
2017年06月16日 12:04:14
10楼
我是这样理解的,一般场合可以起泵吧,通用配电规范也是这样要求的,也没必要对王金元口株笔伐吧?还以人民的名义?建筑电气那批版主就做的很好?也不会画图,也不是can
回复
a396673967
2017年06月16日 13:14:46
11楼
学习学习。努力
回复

相关推荐

APP内打开