请教一下: 在没有火灾自动报警系统白情况下,消火栓需要设置启泵按钮吗?
请教一下:
在没有火灾自动报警系统白情况下,消火栓需要设置启泵按钮吗?
2楼
看消火栓是不是常高压系统,如果有消防泵的话,需要设置消火栓按钮,然后用直启线直接启动消防泵。
回复
3楼
要设,只动作与信号给消防控制中心,由消防控制中心启动消火栓泵,避免勿启动。
回复
4楼
太白云渡 发表于 2016-5-4 10:02 要设,只动作与信号给消防控制中心,由消防控制中心启动消火栓泵,避免勿启动。楼主都说了没有设火灾自动报警,哪来的消防控制室
回复
5楼
luchun0112 发表于 2016-5-4 15:44 楼主都说了没有设火灾自动报警,哪来的消防控制室本栋楼的消防是那个消防监控中心负责的,就引去那个消防中心。可与当地消防部门协商确定是否设置按钮,有些地区可不设。
回复
6楼
消火栓启泵线是不进消防主机的,直接进消防泵房,控制柜如果是打的自动,按下消火栓按钮,就相当于开关,可以直接启泵的。
回复
7楼
太白云渡 发表于 2016-5-6 17:19 本栋楼的消防是那个消防监控中心负责的,就引去那个消防中心。可与当地消防部门协商确定是否设置按钮, …可是GB50116-2013 4.3条文说明说的是直接去消防水泵房呀
回复
8楼
heavengundjy 发表于 2016-5-12 11:07 可是GB50116-2013 4.3条文说明说的是直接去消防水泵房呀请参看《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,11.0.19
回复
9楼
太白云渡 发表于 2016-5-13 17:18 请参看《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,11.0.19看水规就不执行电规了?况且GB50974-2014第11.0.19条的条文说明也并没有提出当该建筑没有设置火灾报警系统情况下的处理方式。
回复
10楼
11111111111111111111111111111111111111