关于消火栓按钮问题
excerock
excerock Lv.3
2016年04月28日 14:04:39
来自于天正电气
只看楼主

请教一下: 在没有火灾自动报警系统白情况下,消火栓需要设置启泵按钮吗?

请教一下:
在没有火灾自动报警系统白情况下,消火栓需要设置启泵按钮吗?
免费打赏
luchun0112
2016年04月29日 10:19:12
2楼
看消火栓是不是常高压系统,如果有消防泵的话,需要设置消火栓按钮,然后用直启线直接启动消防泵。
回复
太白云渡
2016年05月04日 10:02:21
3楼
要设,只动作与信号给消防控制中心,由消防控制中心启动消火栓泵,避免勿启动。
回复
luchun0112
2016年05月04日 15:44:50
4楼
太白云渡 发表于 2016-5-4 10:02 要设,只动作与信号给消防控制中心,由消防控制中心启动消火栓泵,避免勿启动。楼主都说了没有设火灾自动报警,哪来的消防控制室
回复
太白云渡
2016年05月06日 17:19:55
5楼
luchun0112 发表于 2016-5-4 15:44 楼主都说了没有设火灾自动报警,哪来的消防控制室本栋楼的消防是那个消防监控中心负责的,就引去那个消防中心。可与当地消防部门协商确定是否设置按钮,有些地区可不设。
回复
co1461239740772
2016年05月11日 19:52:05
6楼
消火栓启泵线是不进消防主机的,直接进消防泵房,控制柜如果是打的自动,按下消火栓按钮,就相当于开关,可以直接启泵的。
回复
heavengundjy
2016年05月12日 11:07:04
7楼
太白云渡 发表于 2016-5-6 17:19 本栋楼的消防是那个消防监控中心负责的,就引去那个消防中心。可与当地消防部门协商确定是否设置按钮, …可是GB50116-2013 4.3条文说明说的是直接去消防水泵房呀
回复
太白云渡
2016年05月13日 17:18:31
8楼
heavengundjy 发表于 2016-5-12 11:07 可是GB50116-2013 4.3条文说明说的是直接去消防水泵房呀请参看《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,11.0.19
回复
heavengundjy
2016年05月23日 08:42:01
9楼
太白云渡 发表于 2016-5-13 17:18 请参看《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,11.0.19看水规就不执行电规了?况且GB50974-2014第11.0.19条的条文说明也并没有提出当该建筑没有设置火灾报警系统情况下的处理方式。
回复
lh3139387
2016年12月12日 17:55:43
10楼
11111111111111111111111111111111111111
回复