只看楼主

现在遇到一工程,是一偏远山区小学,三层教学楼不足两千平米,无室内消火栓,生活水源为院内水井预备只设计一座室外消防蓄水池和取水口,不设室外消火栓及泵房是否可行,或违反规范?

现在遇到一工程,是一偏远山区小学,三层教学楼不足两千平米,无室内消火栓,生活水源为院内水井
预备只设计一座室外消防蓄水池和取水口,不设室外消火栓及泵房

是否可行,或违反规范?
免费打赏
陈大亮
2016年04月22日 17:20:13
12楼
谢谢分享,学习了
回复
当时明月照云归
2016年04月22日 22:06:23
13楼
这问题挺有意思的。。。
回复
xavi6
2016年04月23日 08:17:52
14楼
确实有点意思。
回复
qhwsjy01
2016年04月25日 18:10:37
15楼
参考消息:
1. 消防车可以规范到达;
2. 教学楼在保护半径150米;
3. 吸上高度不大于6米(距地下5米);
4. 利用山上高位水池,常高压供水较好。