关于室外消火栓与消防水池
xiaochao2018
2013年07月07日 08:42:20
只看楼主

刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?

刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
ccweiyiming
2013年07月08日 16:05:20
3楼
最好是消防水箱和消防水池相结合方式
回复
waterdn
2013年07月09日 08:17:29
4楼
本帖最后由 waterdn 于 2013-7-9 08:20 编辑

1、水井不用作为消防水源,因为枯水的时候不能保证消防存水量,要设消防水池,而且要储存 室内外的消防用水量。
2、室外消火栓必须要设置的,而且要成环。
3、水泵接合器可以设置在消防水池附近。
4、在消防水池边上设置水泵房,里面设置消防水泵(室内外消防水泵可以合用,但要考虑超压问题;喷淋水泵一般单设,如果要合用可以在报警阀前与消火栓分开)
回复
duanguo0503
2013年07月10日 12:11:31
5楼
学习了,谢谢!
回复
mazhonggang00
2013年10月12日 11:31:20
6楼
三楼正解!:$:$
回复
zhxln1981
2014年03月26日 08:40:47
7楼

学习了,谢谢!
回复
qq_1395211683758
2014年03月27日 08:48:18
8楼
路过学习下
回复
qq_1395211683758
2014年04月02日 08:36:51
9楼
路过学习下
回复
co1483946236064
2017年01月16日 15:54:40
10楼
路过学习:l:lol
回复
ruanchuan
2017年01月18日 13:48:55
11楼
waterdn 发表于 2013-7-9 08:17 1、水井不用作为消防水源,因为枯水的时候不能保证消防存水量,要设消防水池,而且要储存室内外的消防用水量 …学习了,谢谢!
回复
kobewc
2017年01月19日 07:48:39
12楼
室外消火栓如果在有市政消火栓 保证情况下可以不设,且室外消火栓本来是供消防车取水用的,如水池设有供消防车取水的取水口的话,是可不设置室外消火栓的。
回复

相关推荐