一 设置位置 市政消火栓:市政给水管网; 室外消火栓:室外消防给水管网; 室内消火栓:室内消防给水管网; 二 水压要求 市政(室外)消火栓的压力:平时运行工作压力不小于0.14Mpa,火灾时供水压力从地面算起不应小于0.1Mpa; 室内消火栓:静压在0.07-1Mpa之间,动压在0.25-0.7Mpa之间; 三 结构 市政(室外)消火栓:地上式有1个DN150或DN100和2个DN65的接口,地下式只有1个DN100和1个DN65的接口,对于一些构筑物场所,市政(室外)消火栓有时会用来灭火,所以会配有消防水带和水枪;

一 设置位置

市政消火栓:市政给水管网;

室外消火栓:室外消防给水管网;

室内消火栓:室内消防给水管网;


二 水压要求

市政(室外)消火栓的压力:平时运行工作压力不小于0.14Mpa,火灾时供水压力从地面算起不应小于0.1Mpa;

室内消火栓:静压在0.07-1Mpa之间,动压在0.25-0.7Mpa之间;


三 结构

市政(室外)消火栓:地上式有1个DN150或DN100和2个DN65的接口,地下式只有1个DN100和1个DN65的接口,对于一些构筑物场所,市政(室外)消火栓有时会用来灭火,所以会配有消防水带和水枪;

室内消火栓:1个或多个DN65的接口,消火栓箱内配有水带、水枪、消火栓按钮,对于人员密集的公共场所、大于200m2的商业服务网点以及超高层建筑还会配有消防软管卷盘;


四 功能

市政(室外)消火栓:主要用来向消防车供水,有些情况下会直接用来灭火;

室内消火栓:灭火


五 保护半径和设置间距

市政(室外)消火栓:保护半径150米,设置间距120米;

室内消火栓:设置间距30(50)米,保护半径为25(水带长度)加上13(10)米充实水柱的长度;


六 流量

市政消火栓:15L/s;

室外消火栓:10-15L/s;

室内消火栓:5L/s;


七 给水系统

市政消火栓:一般采用市政给水系统;

室外消火栓:建筑物和堆垛场所一般采用低压消防给水系统;工艺装置区和储罐区由于无室内消火栓系统,此时室外消火栓系统要用来灭火,一般采用常高压消防给水系统,此时需配水带和枪头;

室内消火栓系统:一般采用临高压消防给水系统;当室内消防给水系统和室外消防给水系统采用同一类型系统时,二者可以合用。

丹青墨雪
2019年09月04日 08:35:56
3楼

学习了。市政和室外是否可合用?我们常做独立的工业厂区

kingmark:水费不一样,自来水公司一般不允许吧

回复
雍牧
2019年09月04日 10:06:59
4楼

学习 学习

回复
老有所为
2019年09月04日 10:37:08
5楼

谢谢分享。

回复
duanjjxj
2019年09月04日 11:26:50
6楼

感谢分享!!!

回复
俊采星驰
2019年09月04日 17:34:11
7楼

好资料

回复
yj蓝天
2019年09月05日 08:10:32
8楼

学习啦,谢谢分享

回复
老虎下山
2019年09月05日 08:47:23
9楼

学习了!谢谢分享!

回复
丐帮九袋长老
2019年09月05日 09:09:51
10楼

市政消火栓在某些场合下是可以共用的,某些场合下不能,室外消火栓的布置数量是根据其保护半径和消防用水量一系列因素等综合考虑计算确定,每个室外消火栓的出流量是按10L/s-15L/s计算,只有当消火栓与消火栓被保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,才可以计入室外消火栓的数量内,此时室外消火栓就是和市政消火栓共用

回复
sunminghan000
2019年09月05日 09:13:19
11楼

多谢分享

回复
健康快乐每一天
2019年09月05日 09:35:30
12楼

长知识,谢谢楼主

回复

相关推荐

APP内打开