规范规定,但市政流量或压力不能满足生活和消防同时使用要求或市政只有一路进水时,需要设置消防水池储存室外消防水。是不是当室外消防水池的取水口可以保护到所有建筑时,即使市政管网的水压和水量都不能满足同时使用的要求,也不需要设置室外消防栓水泵进行加压供给?
规范规定,但市政流量或压力不能满足生活和消防同时使用要求或市政只有一路进水时,需要设置消防水池储存室外消防水。
是不是当室外消防水池的取水口可以保护到所有建筑时,即使市政管网的水压和水量都不能满足同时使用的要求,也不需要设置室外消防栓水泵进行加压供给?
2楼
这样的消防水池算是贮水池吧,一般贮存室内外的消防用水量。
这只是提供给消防队的。消防车来了,再用泵从这个消防水池抽水,来灭火。
或者,当有自备的那什么泵的时候,再经过训练的人用这个泵,从中取水。
所以平时不用加压。当然有条件,有钱,或者要求在旁边建个泵站,那就建咯,来个完善的整个系统。
啊。。我是新手,仅供参考。
回复
3楼
消防水池储存室外消防用水量,且设有消防车取水口(取水口设置满足规范要求),且所有保护的室外建筑均在距取水口150m范围内,可不设置室外加压泵。
回复
4楼
消防水池只是消防水源啊,楼主室内消火栓当然要配套消火栓泵了啊
回复
5楼
同意这个
回复
6楼
同意这个啊,同意这个
回复
7楼
条文解释很明确的~~肯定不成的~~~消防水池取水口是供消防车取水的 他和保护建筑没关系,消火栓才是保护建筑的~~水量水压都不够,谈何保护建筑物
回复
8楼
在水池取水口的保护范围以内,可以不设置室外消火栓泵。因为室外消火栓和消防取水口的保护距离是一样的,再设置室外消火栓,对于设置消防取水口来讲是多余的。如果距离超过150米,则需要设置室外消火栓系统,也就是要增加室外消火栓泵.
回复
9楼
学习了~~~:lol :lol :lol :lol
回复
10楼
从规范的描述来看,讨论设置消防水池的问题都是基于室内外消防用水量总和的。当满足三楼所说的条件的时候,的确是不需要设置室外消防泵的。具体你可以参考技术措施7.4.3.1.6,里面描述了“供消防车取水的消防水池, 保护半径不应大于1 5 0 m , 当保护半径大于1 5 0 m 时, 可设置室外消防给水泵, 或再增设室外消防水池、以及可靠的消防车取水口。”
回复
11楼
条文解释还是很清楚的,如果还不放心,可以与当地消防局征询一下他们的意见:)