消防水池考虑了室外消防用水量,请教室外消火栓如何接
zhangyungoodboy
2010年05月07日 11:22:42
只看楼主

小弟现在有个工程有四栋建筑,市政只有一路进水,消防用水量之和大于25L/s,所以消防水池考虑了室外消防用水量,而且保护半径也大于150M,请教如何设置室外消防系统。我是这样考虑的啊。一种方法是多设置一个消防水池,容积只考虑室外消防用水量,用消防车取水口。这样的话是不是两个消防水池的室外消防用水量都得按照规范要求的那个室外消防用水量,还是两个水池考虑的室外消防用水量之和等于规范要求的用水量就行了。

另一种方法,还是一个消防水池,消防水池里设置室内消火栓泵跟室外消火栓泵,就是由泵来提供室外消火栓的压力,如果设置室外消火栓泵有什么要求没有???还有市政管是否也得接在室外消火栓环网上以起一种稳压的作用??
请高手指点指点啊~!
急啊
免费打赏
fuhanming820
2010年05月07日 15:03:50
2楼
鄙人这么理解,市政只有一路进水,消防用水量之和大于25L/s--说明这个工程是一定要设置水池的!但是如果室外给水管网能满足室外消火栓的用水量则水池储水量就没有必要考虑这部分的!
回复
y1y1013
2010年05月07日 23:48:55
3楼
:time:
回复
fuhanming820
2010年05月10日 13:42:01
4楼
看了好多前辈的帖子,水池容积是包括室内外消防用水量的!
回复
mr_water
2010年05月12日 15:24:20
5楼
本人的想法:
a、设计范围内最高建筑单体6层以下,室内消防所需压力不是很高,可以考虑室外消防与室内消防合用一套加压管网,消防水泵流量按室内+室外消防流量,扬程按最不利点室内消防水压选型,即可减少水泵型号和数量,也可简化管网。
b、设计范围内最高建筑单体超过6层,因室内消防所需压力较高,如果室外消防与室内消防合用,则水泵功率太大,建议单独增设一组低压室外消防泵,与室外消防管网连接,室外消防水泵流量取室外消防流量,扬程按最不利点室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不小于0.1MPa,即可满足规范要求。
回复
marlboro777
2010年05月12日 15:46:54
6楼
我觉得不管楼层多高,室内外可以合用一套泵,流量按室内外之和,扬程按室内的选。至于功率,那东西十年八年不启动一次。功率大点有什么关系……多设低压室外泵是多次一举啊。室外环网也可以用高压的。市政水管可连可不连室外消火栓环网。
回复
leetao205
2010年05月20日 14:59:52
7楼
水池容积是市政管网不能满足的那部分水
回复
hengtaolieer
2010年05月21日 08:25:33
8楼
顶五楼的
回复
嗜血蚂蟥
2015年01月05日 21:17:22
9楼
同意5楼的看法,同时补充一点,因为新消规已经对消防供水系统的保护范围有了规定,
6.1.11 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:
1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过 1200m ,且占地面积不宜大于 200hm2 ;
2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过 500000m2 ;
3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位 。
所以,楼主不要再纠结于原建筑设计防火规范的,消防水池的保护半径不应大于150m 以新消规的条纹为依据。
回复