关于厂区室外消防和消防水池
lht0629
lht0629 Lv.5
2011年03月15日 16:42:02
只看楼主

有一4层丙2类厂房,不用做喷淋,厂区室外只有一条市政路,市政压力为0.32MPA左右,这种情况应设消防水池吗,如果做,水池容积是算室内外消防,还是当算室内,市政压力够需要做水泵房吗,请各位大侠指教一下小弟不甚感激

有一4层丙2类厂房,不用做喷淋,厂区室外只有一条市政路,市政压力为0.32MPA左右,这种情况应设消防水池吗,如果做,水池容积是算室内外消防,还是当算室内,市政压力够需要做水泵房吗,请各位大侠指教一下小弟不甚感激
a9804
2011年03月15日 17:17:05
2楼
先由消防用水量(室外、室内)消防用水量确定,详见建规8。6。1条第二款确定要不要设置消防水池,另外根据厂房多高,确定第四层充实水柱要达到7米或10米
回复
a9804
2011年03月15日 17:20:09
3楼
市政用水能确保室外消防用水时,消防水池容积只算室内消防用水量
回复
dlj9891
2011年03月16日 11:06:05
4楼
市政只有一路进水,水池应该要算室外消防的用水量
回复
kebulinqi
2011年03月16日 14:38:43
5楼
只有一条市政水管,必然要设消防水池,这个情况,只算室外消防水量就可以了。
回复
jian_cong
2011年03月16日 16:17:25
6楼
只有一路市政进水,则按规范应该设置消防水池。
消防水池容积应将室外+室内消防用水量叠加,当然了,厂区室内消防用水量有可能有室内消火栓、喷淋、泡沫、水喷雾等等,就看你的厂区有什么系统了。
回复
jskq
2011年03月16日 23:16:30
7楼
我觉得也应该是室内外叠加
回复
lm68967023
2011年03月17日 11:31:39
8楼
根据《建规》8.6.12条规定,该工程应该设置消防水池,其容积含室内、外消防用水量。根据市政压力、建筑物高度、系统损失等参数计算最不利点消火栓栓口压力是否满足充实水柱要求,估计不能满足最不利点压力要求,故要设室内消火栓泵、高位消防水箱。
回复
zh0708
2011年03月17日 15:19:31
9楼
要设置消防水池和高位消防水箱
一路进水的话消防水池要室内外消防水量之和
火灾前10分钟的水量由高位消防水箱提供,之后由消防车从消防水池抽水灭火
回复
synwfx
2011年03月18日 09:54:36
10楼
应该是室内外叠加的吧 只有一路市政管网 应该要设消防水池的 不然怎么保证用水
回复
synwfx
2011年03月18日 10:01:33
11楼
刚又查了规范 如果你室内外消防水量之和大于25L/s 就应该设消防水池 如果不大于 可以不设。
另外,如果室外给水管网能保证火灾时室外消防水量。消防水池容积应满足火灾延续时间内室内消防水量要求。不然应满足不足部分要求 建规8.6.1
回复

相关推荐