经常有人问到消防水池可否与循环水池合建么?
yunyun
yunyun Lv.4
2022年07月08日 13:48:56
只看楼主

答案是不可以,分析原因如下: 消规GB50974-2014第4.3.8条正文及条文说明是这样描述的: 再看GB50648-2011化学工业循环冷却水系统设计规范第3.1.9条正文及条文说明的描述:

答案是不可以,分析原因如下:

消规GB50974-2014第4.3.8条正文及条文说明是这样描述的:

企业微信截图_16572579712521.png

企业微信截图_16572580156144.png

企业微信截图_16572580397849.png

再看GB50648-2011化学工业循环冷却水系统设计规范第3.1.9条正文及条文说明的描述:


企业微信截图_16572582204026.png

企业微信截图_16572583838826.png

免费打赏
山高人为峰
2022年07月18日 10:26:52
2楼

学习了,合用确实不安全。消防水可能保证不了,循环水水量骤减也会影响全厂生产装置的的安全运行。

回复

相关推荐

APP内打开