现在遇到一工程,是一偏远山区小学,三层教学楼不足两千平米,无室内消火栓,生活水源为院内水井预备只设计一座室外消防蓄水池和取水口,不设室外消火栓及泵房是否可行,或违反规范?

现在遇到一工程,是一偏远山区小学,三层教学楼不足两千平米,无室内消火栓,生活水源为院内水井
预备只设计一座室外消防蓄水池和取水口,不设室外消火栓及泵房

是否可行,或违反规范?
免费打赏
安穆明weibo
2016年03月02日 08:57:37
2楼
是否能进去消防车?小学是否在水池的R=150m以内?其实你可以把消防水池当作一个能提供流量的室外消火栓,但是抽吸高度不得超过6m。
回复
lichangan1000
2016年03月03日 10:57:29
3楼
我认为是可以的。但消防车一定能到达。
回复
gothicist
2016年03月03日 13:05:38
4楼
地处偏远山区,等待消防车救援太被动,建议从实际情况出发,设置室外消火栓为好。
回复
tatalia
2016年03月03日 15:27:42
5楼
消防车开过来,估计该烧的都烧完了
但是,还是要
按规范要求容积做水池,配取水口,、
并且,这个体量的建筑室外消火栓用水量大约在20-25L,所以,除了取水口之外(取水口算一个15L),还应用管道从水池连接出来在别处设置一个室外消火栓(如何保证这个消火栓的压力另论),以满足设计消火栓水量的要求。
一家之言,大家讨论:handshake
回复
ohi88
2016年04月09日 21:58:02
6楼
可以按一个取水口15L/s,布置2个取水口,满足在保护半径150m内,个人认为可以不设室外消火栓
回复
ohi88
2016年04月09日 22:00:03
7楼
6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个 室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。
回复
yuguotianqin88
2016年04月12日 10:38:33
8楼
其实,在山区应该是在附近的山上设一座高位消防水池,然后配室外消火栓是最安全最省事的做法。
回复
沙漏不漏沙
2016年04月12日 16:36:39
9楼
室外消防水量应该是15L/s,虽然是偏远山区小学,条件也不能太寒碜了,而且山区一般不会太缺水,可以设置一座室外地下封闭喷泉水池,兼做消防水池,专门配备一台消防水泵,可不考虑备用,一枝DN100~DN150的室外消火栓给水管网,兼做绿化浇洒使用,岂不美哉。
回复
chinasun0202
2016年04月12日 19:59:18
10楼
室外消火栓 和取水口都是给消防车用的 如果消防车都道不了 设置了又有何用?

我们这边只要在消防取水口150m半径内 ,室外消火栓可以从生活给水管道上接

还有新规范指出了 当室外消防用水量小于等于20L时,可以从生活给水管道接(即使给水管道为支状)

你看下有没有帮助你
回复
kangying101
2016年04月22日 10:22:16
11楼
chinasun0202 发表于 2016-4-12 19:59 室外消火栓 和取水口都是给消防车用的 如果消防车都道不了 设置了又有何用?我们这边只要在消防取水口 …新规范哪有说这句话?