消防水池不用储存室外消防用水时,是否应有供消防车的取水口
fsh_741852
fsh_741852 Lv.5
2013年10月29日 11:13:48
只看楼主

供室内消防的消防水池,没有必要设置取水口,消防车可以就近室外消火栓取水。 如果消防水池的水量也包含室外的水量,且室外部分从水池通过加压设施供给,且满足最不利的情况下压力0.1Mpa,设不设取水口看稳压设备的设置情况。 如果此稳压设备满足10分钟流量,则可以不设取水口,否则要设。室外消防水池通过加压泵供给室外消火栓用水也只能算作一个水源。(因为一旦停电或泵损坏,此室外消火栓就是无水可用),所以宜设置消防车取水口。但此时的消防水池的距离要控制好,一般离建筑物15米,最远不超过150米。那这个15米和150米,按什么来界定?本人理解,15米时离建筑最近处的距离,(考虑消防车运行及安全)而150米是离水泵接合器的距离(这是最低要求,如果位置允许,要满足整个建筑物都在150米的范围内)(150米时行走距离)---毕竟消防车的主要目的是加压供水(对高层建筑)。

另外消防水池的取水口,不能太深,规范规定吸上高度6米以下,北方地区要设保温措施,再如果室外消防水量大于15L/S时,吸水口至少考虑两台消防车的位置.
woshimeimei701
2013年10月29日 11:44:25
2楼
消防车的取水是从哪里?
回复
ulfnsse
2013年10月29日 12:36:53
3楼
本帖最后由 ulfnsse 于 2013-10-29 12:41 编辑

设不设取水口,主要看市政的给水情况,如果市政供水压力不足,及水量小就一定要设的了。当然,高规条文解说,消防水池应设取水口
回复
liu8661497
2013年10月30日 14:00:05
4楼
期待高手的解答。
回复
慕轩爸爸
2013年10月31日 20:51:56
5楼
期待高手的解答。
回复
shixingshangjiang
2013年12月27日 12:45:45
6楼
很有深度很有深度
回复
搬砖工小白
2015年01月23日 14:36:25
7楼
高规 是那条这样规定的!
回复
搬砖工小白
2015年01月23日 14:37:04
8楼
可以不设置消防取水口,设置DN150的吸水管!
回复
飞鱼
2015年01月24日 15:48:42
9楼
现在这个取水口位置真的很蛋疼哪,距离太近不行 ,不能小于15米,距离太大出不行,超出150米的保护半径,要注意这个保护半径严格说法是要把整个建筑物都包在150米内的,真心很难达到这个要求哪!