请问设置了室外消防水池,就必须设置泵房吗
ss3104
ss3104 Lv.7
2012年11月01日 16:42:31
只看楼主

在市政水压满足消防要求的情况下,设置了室外消防水池,但不设置消防泵房行不行

在市政水压满足消防要求的情况下,设置了室外消防水池,但不设置消防泵房行不行
ss3104
2012年11月02日 18:28:56
2楼
怎么没人回呢
回复
w-jwei
2012年11月05日 14:40:43
3楼
1、当市政水量与水压满足要求,且有两路进水,可不设室外消防用水量,
2、如果不能满足以上,要设室外消防水池,如果建筑在消防水池的150米保护半径内,可不用设室外消防泵,要设消防取水口,如果超出150米,那就要设室外消防泵了!!
回复
bodhi_li
2012年11月05日 16:39:27
4楼
从来都是 做水池 就要做水泵房
回复
冷不归
2012年11月08日 11:30:33
5楼

1、那也要看室外消防用水量,一般一个室外消火栓的流量在10--15L/S,所以如果室外消防用水量大于这个值的话,就得另设室外消火栓。
2、如果有室内消火栓,且设了消防水池,以消防水池为水源的话,就得设泵房,不然消防水池中的水,如何取用?
回复
老松树大松树
2012年11月08日 12:04:58
6楼
根据文中所说明的情况,市政给水没有两路进水且水量不能供应满足室外消防用水量要求(室内外消防用水量之和大于25l/s),因此就设置了消防水池。在这种情况下如果建筑不在消防水池的150米保护半径内,室外消防给水管网成环状布置并要按规范要求设置室外消防栓。不仅要设置消防泵房而且还要设置消防给水稳压系统。
回复
hellp
2012年11月08日 13:56:11
7楼

正解!
补充一点,楼主没说清市政压力满足消防要求,是满足室外消防要求还是还是内消防要求,如果仅满足室外消防要求,室内部分还是要做泵房的。
回复
hellp
2012年11月08日 13:57:14
8楼

人家说了,150米范围内,可用取水口,不一定非得设泵。
回复
lejey3629
2012年11月09日 10:57:17
9楼
条件提的不全,我的看法是,如果有室内消防栓,按你所说的常高压,首先你要确定市政是否有两路,市政管径是否满足你消防和最大生活用水,不满足任一点请设置水池及消防设施,二建筑单体是否在室外消火栓及消防水池的保护半径内,不满足,请设置水池及消防设施。三如果没有室内消防系统,水压只是满足室外消火栓水压,市政管径满足消防和生活等用水,如果能保证建筑单体在消防水池的保护半径内,可不设泵房。当然如果消防水量不超过15L/S,满足前者要求可不设置消防蓄水池,设一个消火栓就行了。
回复
jiakefu
2012年11月09日 14:12:20
10楼
室外消防泵和室外消防泵房是两个概念。
有消防水池就必须有消防泵房。
消防泵房的消防泵就是抽消防水池的水的。没有怎么行。
我单位正在施工消防水池和消防泵房。才开挖土方。
回复
longziren
2012年11月09日 22:11:27
11楼

1、当市政水量与水压满足要求,且有两路进水,可不设室外消防用水量,——能满足室内消防用水(包括喷淋),在某些地方可以连室内消防用水都不用考虑,但前提是要得到供水部门和消防部门的同意。
常规做法是:有了水池就做泵房,除非是规模很小的工程(只需要做室外消火栓系统),就只是存室外用水量(直接市政供水不能满足规范要求的前提下)。
回复

相关推荐

APP内打开