南方,室外单独埋地的消防水池泵房,要考虑通风吗?,就一个楼梯下到泵房。如果要,是按哪条规范,谢谢了
南方,室外单独埋地的消防水池泵房,要考虑通风吗?,就一个楼梯下到泵房。
如果要,是按哪条规范,谢谢了
2楼
考虑通风,按6次/h计算通风量。这个可以参照DL/T 5035—2004 《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》或者是《化工建筑采暖通风与空气调节设计规程》
回复
3楼
地下设备房是需要设排风的,可用窗井自然排风,也可机械排风。5-6次换气次数就行。
回复
4楼
需要通风,我们这里都是考虑自然通风。
回复
5楼
yeluoxue 发表于 2013-4-26 22:28 考虑通风,按6次/h计算通风量。这个可以参照DL/T 5035—2004 《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程 …若此泵房建筑面积超过200平方米,是否应考虑排烟?
回复
6楼
排烟没必要 水泵房也不能着火
回复
7楼
设排风即可 消除地下消防水泵房余热余湿
回复
8楼
不是有窗户嘛,自然就可以排烟呀,况且没有超过30m的防排烟区域吧
回复
9楼
正需要这方面的讨论资料