消防水池板底与泵房板底标高是否必须一样高?
造杯水
造杯水 Lv.12
2015年01月13日 21:09:59
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2015-1-13 21:29 编辑 我们知道,消防水池最低有效水位要求高于消防泵的放气孔。如果消防水池与消防泵房板底标高做到一样,那么势必消防水池做的比较深如下图:如果我们把泵房地面做的与吸水槽一样标高,如下图: 通过两图比较,明显第二图水池做的浅很多,但泵房地下部分做的深了。表面觉得图二做法比较经济。如果按图二,那么问题来了,图二中用的是旋流防止器,这种做法行不行?消规里用旋流防止器如下图这种形式。

本帖最后由 造杯水 于 2015-1-13 21:29 编辑

我们知道,消防水池最低有效水位要求高于消防泵的放气孔。如果消防水池与消防泵房板底标高做到一样,那么势必消防水池做的比较深如下图:
图一.png
如果我们把泵房地面做的与吸水槽一样标高,如下图:
图二.png

通过两图比较,明显第二图水池做的浅很多,但泵房地下部分做的深了。表面觉得图二做法比较经济。如果按图二,那么问题来了,图二中用的是旋流防止器,这种做法行不行?消规里用旋流防止器如下图这种形式。

图三.png
图一这种做法表面觉得比图二做法不经济,但实际他对消防比较有利,因为他实际储水量比需要的理论水量多,他无非当火灾时用到最低水位正好跳泵,此时他最低水位以下水就是不能满足自灌可能用不到。

图一、二都是独立建造的消防水池和泵房
欢迎大家就这两种做法发表你的高见,或提出你的第三种做法。


图一.png


图二.png


图三.png

banruos
2015年01月13日 21:34:12
2楼
还有的是把消防水池做在水泵房的上面!
回复
当时明月照云归
2015年01月13日 21:40:30
3楼
两者都可以啊,至少都满足规范,为了省钱,自然选择第二种方案。
如果业主不差钱,做第一种对消防情况还是有利的。。。
话说民用的都喜欢做地下式水池泵房吗?
工业的多用消防水罐加地上式泵房啊。
回复
造杯水
2015年01月13日 21:48:03
4楼
当时明月照云归 发表于 2015-1-13 21:40 两者都可以啊,至少都满足规范,为了省钱,自然选择第二种方案。如果业主不差钱,做第一种对消防情况还是 …消防水罐加地上式泵房?能截个图给看看吗
回复
版专攻
2015年01月13日 22:49:02
5楼
两种做法应该都是可行的,如果都在地下,并且帖建的话,估计也没啥第三种做法了,两种的造价也不一定会差很多,应该和需要消防水池的容积大小相对于泵房的占地面积大小有关
回复
lock0570
2015年01月13日 23:32:53
6楼
旋流防止器好像可以不做吸水井的
回复
版专攻
2015年01月14日 08:12:02
7楼
lock0570 发表于 2015-1-13 23:32 旋流防止器好像可以不做吸水井的第二张图的做法应该是可以的,为了弄减小水池的整体深度,倒是可以的
回复
造杯水
2015年01月14日 08:13:04
8楼
lock0570 发表于 2015-1-13 23:32 旋流防止器好像可以不做吸水井的第二个不是做不做吸水井的问题,而是为了让消防水池做的浅一点的办法
回复
xavi6
2015年01月14日 09:01:19
9楼
支持第二种
回复
eric.longer
2015年01月14日 10:20:57
10楼
都可以,肯定泵房比水池深,把水池做浅,加吸水坑的做法造价少。可是结构麻烦,干脆第一种得了,浪费了无效水量
回复
a25082508
2015年01月14日 10:37:40
11楼
结构好像不喜欢把地下室底板做成2个高度,一般都是做平的。地面泵房应该可以考虑
回复

相关推荐

APP内打开