消防泵房和消防水池分开设行不行?
lcxyun
lcxyun Lv.5
2014年11月06日 15:46:37
只看楼主

本帖最后由 lcxyun 于 2014-11-6 15:46 编辑 一个工业园区,内设几栋丙类车间,市政一路供水。我想在车间内设泵房间,消防泵直接从市政管网吸水,另在室外建一座500立米消防水池,储存室内、室外3个小时灭火水量,供消防车使用。不知这样做符不符合消防要求?

本帖最后由 lcxyun 于 2014-11-6 15:46 编辑

一个工业园区,内设几栋丙类车间,市政一路供水。我想在车间内设泵房间,消防泵直接从市政管网吸水,另在室外建一座500立米消防水池,储存室内、室外3个小时灭火水量,供消防车使用。不知这样做符不符合消防要求?
笨的像头猪
2014年11月06日 15:57:41
2楼
消防泵能否直接从市政管网吸水?水务部门可同意?
回复
王农勤
2014年11月06日 21:14:31
3楼
既然设置了能满足室内外消防用水量的消防水池,那,就可以从消防水池中抽了嘛,当然,附建在厂房内的消防泵房还要满足建规7.2.5条的规定的.
回复
云飘飘
2014年11月07日 06:17:56
4楼
可以,喊甲方去自来水公司开证明。
回复
菜籽
2014年11月07日 09:57:40
5楼
从市政直接吸水,要自来水公司同意。
回复
强強
2014年11月07日 11:36:52
6楼
都已经做了室外500方的水池,为嘛不把泵房和水池做一起?何况水池都过500方了再大点也无妨。
回复
xiao888hong
2014年11月07日 12:29:04
7楼
消防泵能否直接从市政管网吸水,应该是要经过当地的自来水公司的同意的。
既然设置了能满足室内外消防用水量的消防水池,那,就可以从消防水池中抽,这是一般的做法。消防水池和泵房做一起 ,以便泵抽水。
回复
lcxyun
2014年11月07日 14:24:33
8楼
本帖最后由 lcxyun 于 2014-11-7 14:32 编辑

1.审图只要求出具二路供水证明,证明市政管网为环状;2、自来水公司允许直接吸水但不给出证明,因没有证明所以设消防水池;3、泵房与消防池水如果能分开的话,也就是说水泵从管网吸水,消防水池共消防车吸水,节省投资,管理方便,设计也简单了。注:上海郊区大部分直接从管网吸水,能不能开出自来水公司证明,那就看本事了。谢谢大家。
回复
babeimozun
2014年11月07日 16:14:55
9楼
我之前做过一个项目在车间里面做泵房,但要泵房要单独隔开,消防规范中有要求。若是市政上不允许用于消防的话,可以采用我现在做的设备——同步排吸消防水泵,把泵放在车间的泵房里,通过管路伸到室外的消防水池中,泵房可以同水源相隔千米依然可以实现上水,但消防水池要增大,这样不用单独泵房,也不用坐地下泵房,也是很方便。我QQ1214870498
回复
我的世
2014年11月07日 18:04:37
10楼
[不可以从市外管网吸水的 , 这样做是违规的
回复
枫幻雪
2014年11月07日 23:16:38
11楼
如果说市政自来水可以直接吸水 而且水量可以满足消防水量的话 还设水池干嘛?
回复

相关推荐