2楼
消防泵房不可以,消防泵有自灌要求,其它泵房没要求。
回复
3楼
不能保证自灌式吸水,所以不能。
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-7-8 05:58 不能保证自灌式吸水,所以不能。谢谢!明白了。:)
回复
5楼
lesehan 发表于 2014-7-7 22:53 消防泵房不可以,消防泵有自灌要求,其它泵房没要求。谢谢,学习了。:)
回复
6楼
有吸水真空度要求的,放在下面可以,上面有问题的。
回复
7楼
采用措施满足自灌
回复
8楼
w-jwei 发表于 2014-7-9 18:31 有吸水真空度要求的,放在下面可以,上面有问题的。泵房可以放在水池的下面?
回复
9楼
fy454473879 发表于 2014-7-10 08:32 采用措施满足自灌有什么措施?
回复
10楼
泵房可以设置在水池上面 消防规范上也有规定是可以的 我做了很多这样的项目 电话18901396878高
回复
11楼
gaojunfeng404 发表于 2014-7-10 15:03 泵房可以设置在水池上面 消防规范上也有规定是可以的 我做了很多这样的项目 电话18901396878高你是哪的?做施工的?贵州可以不?不都说不满足自灌要求吗?主要是审图要过啊。规范上那条规定是可以的?
回复