泵房能设在消防水池上面吗?
牧狼
牧狼 Lv.9
2014年08月24日 11:15:19
只看楼主

本帖最后由 牧狼 于 2014-8-26 00:33 编辑 室外消防水池,泵房设在消防水池上面,采用自吸式消防泵能不能行,消防审查能通过不--------------------------------------------------------------------------------------------已解决。感谢各位回答。

本帖最后由 牧狼 于 2014-8-26 00:33 编辑

室外消防水池,泵房设在消防水池上面,采用自吸式消防泵能不能行,消防审查能通过不
--------------------------------------------------------------------------------------------
已解决。感谢各位回答。
辉哥70
2014年08月24日 16:44:39
2楼
自吸式消防泵不行,无法自灌,一定要用,可按GB50974-2014的要求采用轴流深井泵,水泵淹没
回复
云飘飘
2014年08月25日 05:58:35
3楼
通不过审查,消防类水泵需要自灌式吸水,这是一条强条。
回复
gaojunfeng404
2014年08月25日 15:09:05
4楼
室外消防水池,泵房设在消防水池上面,采用同步自吸式消防泵是可行的,消防审查也能通过,我刚做了 几个这样的消防项目,我电话18901396878,可以联系我我可以把实际案例给您看看
回复
basketballhua
2014年08月25日 15:37:56
5楼
我这边厂家也是推荐同步自吸式消防泵,说能通过审查 ,还有文件
回复
貌似很忙
2014年08月25日 16:25:13
6楼
可设计潜水泵
回复
gaojunfeng404
2014年08月25日 16:30:37
7楼
有这方面项目可以找我,我可以让大家都满意,需要业绩,资料我可以给你那发一份,电话18901396878
qq404370790
回复
c181719653
2014年08月25日 16:35:25
8楼
路过
学习下
回复
小沈
2014年08月26日 12:44:06
9楼
你可以泵房在下面
回复

相关推荐

APP内打开