粮库做室外泵房和消防水池,单体不做室内消火栓,请问消防泵扬程怎么计算?
fj646907846
2014年06月23日 12:58:28
只看楼主

室外有6个500吨的立筒仓,室外消防用水量考虑50L/S是否正确,算消防用水量的时候是否只考虑室外消防用水量,立筒仓高度为20米,消防泵的扬程是不是可以这样计算(消防水池高度+消防车高度+栓口压力)x1.25第一次做,望多多指教

室外有6个500吨的立筒仓,室外消防用水量考虑50L/S是否正确,算消防用水量的时候是否只考虑室外消防用水量,立筒仓高度为20米,消防泵的扬程是不是可以这样计算(消防水池高度+消防车高度+栓口压力)x1.25

第一次做,望多多指教

fj646907846
2014年06月23日 15:02:39
2楼
没有人帮助解答吗?
回复
云飘飘
2014年06月24日 07:38:46
3楼
主要看你采用什么形式的供水制:低压制、临时高压、稳高压。各个系统水泵扬程不一样。
回复
fj646907846
2014年06月24日 14:58:34
4楼
云飘飘 发表于 2014-6-24 07:38 主要看你采用什么形式的供水制:低压制、临时高压、稳高压。各个系统水泵扬程不一样。你好,按照我现在的这个情况,我应该使用哪种形式的
回复
云飘飘
2014年06月25日 05:37:23
5楼
可以采用低压供水方式,满足室外消火栓栓口压力不低于0.10MPa。
回复
fj646907846
2014年06月27日 12:07:13
6楼
云飘飘 发表于 2014-6-25 05:37 可以采用低压供水方式,满足室外消火栓栓口压力不低于0.10MPa。那该如何计算呢?
回复
gaojunfeng404
2014年06月27日 14:55:34
7楼
水池是什么形式的
回复
fj646907846
2014年06月28日 00:13:54
8楼
gaojunfeng404 发表于 2014-6-27 14:55 水池是什么形式的水池在消防泵房下,还有室外消防用水量是按一个立筒仓的算,还是把六个乘起来一起算按照总和计算呢?
回复
gaojunfeng404
2014年06月30日 10:33:27
9楼
我可以帮你的就是 我是做同步排吸消防泵的 这方面我可以 电话18901396878
回复
yxq201413
2014年08月22日 08:52:55
10楼

路过,学习了,感谢大家讨论
回复

相关推荐