高层建筑消防水池必须考虑室外消防用水量吗?
chh-1976
chh-1976 Lv.3
2011年06月27日 14:04:25
只看楼主

在计算高层建筑消防水池容量时,如果同时考虑其室外消防用水量,则消防水池的体积须大大增加,从而增加投资,请问室外消防用水是否必须考虑?

在计算高层建筑消防水池容量时,如果同时考虑其室外消防用水量,则消防水池的体积须大大增加,从而增加投资,请问室外消防用水是否必须考虑?
免费打赏
xupeng
2011年06月27日 15:01:00
2楼
如果能保证两路供水,且室外给水管网能满足室外消防用水量,那么消防水池容量只满足室内消防水量,否则必须贮存室内加室外消防用水量!

[ 本帖最后由 xupeng 于 2011-6-27 15:02 编辑 ]
回复
qiudongmei2011
2011年06月27日 21:20:03
3楼
规范是这样写的,但由于市政管网压力不稳定,有些地区会有停水的现象。所以有些地区必须储存室内外的消防水量,最好咨询当地消防部门要求,最终确定是否储存室外消防水量。
回复
rinckey.521
2011年06月28日 10:08:20
4楼
市政管网覆盖有保证的情况下,消防水池不考虑室外消防用水,仅贮存室内消防及喷淋用水。
室外部分贮于市政管网及市政高位水池中。
另:做过市政给水的同学都知道,水厂的水池都根据城市人口考虑过消防用水的。市政管道必须要进行消防时态的平差计算的
回复
浩叔聊机电
2011年06月28日 19:23:46
5楼
如果同时考虑其室外消防用水量,则消防水池的体积须大大增加,从而增加投资,请问室外消防用水是否必须考虑?
答:不。它供室内消火栓和自动喷淋系统。
回复
tbqyc
2011年06月28日 21:01:07
6楼
供室内消火栓和自动喷淋系统。
回复
nkw
2011年06月29日 06:47:55
7楼
市政管网能满足室外消防的话就不需要了,否则就有必要了,等出现问题时就就觉得该怎么做了,
回复
xfliulei
2011年06月29日 08:56:09
8楼
室外水池和室内水池未必要建在一起,可以分开设置撒
回复
cmjjscs
2011年06月29日 19:03:46
9楼
是哎,不用放在室内就便宜多了
回复
tranney
2011年07月01日 15:59:37
10楼
哎,不用放在室内就便宜多了
回复
mpb32002
2011年07月03日 00:23:07
11楼
满足两路供水,周边市政管道管径满足室外用水量要求时,只储存室内消防用水。
回复