一厂区,部分单体做火警,部分不做,对不做火警的单体消火栓启泵有以下几种做法:1、按火警规4.3.1条文解释:当建筑物内无火警时,按传统方式,消火栓按钮用导线直接启泵。2、消火栓按钮接信号总线,消火栓按钮作为触发信号(但4.1.6条及图示均要求要和探测器或手报“与”逻辑后才满足,无耐啊),由联动控制器联动启动消火栓泵。3、由于厂区已设出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱的流量开关直接联动启动消火栓泵,这些没有上火警系统的单体不设消火栓按钮。(水专业说不用设按钮(包括有火警的建筑也不用设,但火警规
1、按火警规4.3.1条文解释:当建筑物内无火警时,按传统方式,消火栓按钮用导线直接启泵。
2、消火栓按钮接信号总线,消火栓按钮作为触发信号(但 4.1.6条及图示均要求要和探测器或手报“与”逻辑后才满足, 无耐啊 ) ,由联动控制器联动启动消火栓泵。
3、由于厂区已设出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱的流量开关直接联动启动消火栓泵,这些没有上火警系统的单体不设消火栓按钮。(水专业说不用设按钮(包括有火警的建筑也不用设,但火警规 4.1.6条文解释说不能取消 ))
个人偏向于做法2,既能启泵又能返回消防栓位置的报警信息。在整个厂区都不设火警的时候,就按做法1做。不知道大家是怎么做的,做法3是否可行?
还有一个,就是在建筑物有火警,而消火栓用的是市政水,不设消火栓泵的情况下,这个消火栓按钮应该不用设了吧?因为设按钮的目的就是为了起泵。