消火栓按钮的反馈线
wvoooo
Lv.6
2015年03月15日 20:42:25
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
消火栓按钮的反馈线还需要穿吗
消火栓按钮的反馈线还需要穿吗
免费打赏
miaozq86
2015年03月17日 12:36:38
2楼
直起加反馈都不用了,接上总线就够了
回复
wvoooo
2015年03月18日 19:59:25
3楼
直启不穿符合规范吗
回复
云飘飘
2015年04月02日 07:42:43
4楼
就是报警信号线。
回复
lczb
2015年04月06日 07:36:53
5楼
路过学习学习
回复
jianzhudianqi
2015年05月06日 05:12:53
7楼
路过学习下
回复
相关推荐
上了消火栓泵,不设自动报警系统的前提下,能不能不设消火栓启泵按钮?
电气资料库
2016-08-09 18:21:44
没有设置火灾报警系统的消火栓里面需要设置起泵按钮吗?
供配电技术
2016-06-22 22:52:06
无火灾报警系统的建筑,消火栓按钮应该怎么接?
防雷减灾
2016-03-22 09:00:43
关于消火栓按钮启泵回答信号的疑问
建筑智能化
2016-03-10 15:45:03
关于消火栓按钮的设置问题,请各位大侠指导指导,指点迷津
供配电技术
2015-12-18 10:40:06
消火栓按钮和手动报警按钮区别
供配电技术
2015-10-15 14:01:59
新规范后,消火栓启泵按钮是否可不设置
供配电技术
2015-09-16 09:49:14
消火栓按钮设置疑问,请各位发表高见
建筑消防给水
2015-08-06 19:22:14
关于消火栓起泵按钮起泵方式的问题
电气工程施工
2015-06-12 13:58:34
消火栓按钮与喷淋的联动控制??
供配电技术
2015-06-04 10:52:57
室内消火栓试射(屋顶取一处、首层取两处)需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?
建筑消防给水
2015-05-26 11:31:52
消火栓按钮是否需要起泵线?
供配电技术
2015-05-26 09:25:32
消火栓按钮不包括在区域报警系统内?
变压器
2015-05-20 07:42:00
消火栓按钮、手报、层线预埋管线接线问题
电气工程施工
2015-04-09 16:40:16
消火栓按钮接线问题,需要几根线,这个消火栓按钮,什么规格
电气工程施工
2015-02-06 22:04:34
无火灾自报,关于消火栓按钮的问题
供配电技术
2014-12-18 16:19:36
新火警规对不设报警系统的建筑物消火栓按钮启泵的问题
防雷减灾
2014-12-09 17:43:58
新规范,消火栓按钮的问题
建筑智能化
2014-10-22 16:58:47
多层消火栓启泵按钮启的是水池的消防泵还是屋顶的消防泵。
建筑消防给水
2014-03-03 10:04:36
上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防问题(3)—消火栓箱内启泵按钮设置
上海彭老师培训
2013-12-29 00:18:34
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开