消火栓按钮的问题
wunai925921
2014年11月04日 14:43:51
只看楼主

11.0.19消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号刚实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》有这么一句话,如何理解啊

11.0.19消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号
刚实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》有这么一句话,如何理解啊
fitman
2014年11月04日 14:59:44
2楼
旧火规GB50116规定消火栓按钮是要引线到消防泵房直接启泵的。新火规GB50116-2013已改为只发出信号到控制器,再由控制器决定只否启泵。
回复
今夜星辰
2014年11月04日 15:08:45
3楼
一般都是带中间继电器,启动消火栓水泵,看国家图集,上面都是这么画的
回复
wunai925921
2014年11月04日 15:17:40
4楼
今夜星辰 发表于 2014-11-4 15:08 一般都是带中间继电器,启动消火栓水泵,看国家图集,上面都是这么画的现在有新图集了吗
回复
wunai925921
2014年11月04日 15:18:29
5楼
fitman 发表于 2014-11-4 14:59 旧火规GB50116规定消火栓按钮是要引线到消防泵房直接启泵的。新火规GB50116-2013已改为只发出信号到控制器, …现在需要加新设备了?有没有相关国家图集啊
回复
fitman
2014年11月04日 15:20:01
6楼
少了一对线,实际是省钱了。新图集出了。
回复
realman412563
2014年11月04日 18:37:18
7楼
可以结合最新的火规理解
回复
wunai925921
2014年11月05日 11:06:59
8楼
fitman 发表于 2014-11-4 15:20 少了一对线,实际是省钱了。新图集出了。请教,有电子版更好
回复
fitman
2014年11月05日 11:26:45
9楼
wunai925921 发表于 2014-11-5 11:06 请教,有电子版更好论坛上有,自已捜下
回复
snowstrom719
2014年11月05日 15:04:27
10楼
飘过,新规已经取消直启,但是怎么实施不好说,有国标还有地标啊,而且当地消防队验收时怎么一个标准还不好说。而且是建筑在新国标前报建还是后报建也不一样。个人观点,欢迎吐槽
回复
maomaohello
2014年11月05日 16:02:56
11楼
再有联动系统的情况下,消火栓只是接了信号线,连接至消防联动控制器,由消防联动控制器决定消防泵的启动,没有联动系统时消火栓按钮直接连接至消防泵,启动消防泵~
回复

相关推荐

APP内打开