消火栓按钮一定带220V交流电压去控制消防泵吗?
wangbinszlh
2013年09月24日 15:37:18
只看楼主

消火栓按钮一定带220V交流电压去控制消防泵吗?法规有要求吗?

消火栓按钮一定带220V交流电压去控制消防泵吗?法规有要求吗?
wztjms
2013年09月25日 10:40:52
2楼
考虑压降后确定
回复
印度
2013年09月25日 16:43:16
3楼
用36V以下的安全电压

一般用24V咯
回复
tanzhi1990
2013年09月27日 20:14:14
4楼
我目前所见过的还没有出现超过安全电压的消火栓按钮。。。。 :L
基本都是安全电压一下,现在消防泵控制柜都有专门的预留启动接口的
消防法规是没有对电压有规范要求的,只要消火栓按钮能过正常起泵就OK的
回复
开心老爸
2013年09月30日 09:26:46
5楼
消火栓按钮是无源节点啊,怎么会带220V电去消防泵?
回复
xclwj123
2013年11月01日 19:14:39
6楼
一般是无源的,24v的都不行!别人没有加继电器或者切换模块
回复
zym0907
2013年11月17日 22:47:43
7楼
鄙人搞施工,不是设计。现场施工时消火栓按钮都是接信号线(现场应该是20V)和启泵线,没有24V总线,更没有220v。消火栓启动消防泵都是通过控制柜来进行。
回复
yanfeng109
2013年11月28日 12:11:00
8楼
zym0907 发表于 2013-11-17 22:47 鄙人搞施工,不是设计。现场施工时消火栓按钮都是接信号线(现场应该是20V)和启泵线,没有24V总线,更没有22 …信号线就是24V的,只不过传输过程中有衰减而已
回复
xiaolinge302
2013年12月13日 22:43:53
9楼
启泵线+报警线,单独回路到控制器,和总线无关,控制器到泵有硬线连接
回复