地下室内走道排烟量问题,困扰好久了,今天又讨论起来了,意见还是不一致,希望给建议
tiny_lsm
tiny_lsm Lv.2
2013年05月27日 11:46:27
来自于通风排烟
只看楼主

地下室走廊防排烟的问题!技术手册上一条说的是多层可以按走廊和需要排烟的房间比较,其中大的乘以120来计算排烟量~高层的呢?(4.11.4第4条)规范上说的模棱两可~除非地下室都加上防火门(高规条文说明8.4.2)陆总的设计手册上说是走廊加上最大房间的面积来计算大家都是怎么算的呢,各地的审图中心都是怎么说的呢?希望踊跃发言(我之前的项目都是按走廊面积乘以120,感觉已经够保险了,但是这次和同事讨论起来感觉还是不保险)

地下室走廊防排烟的问题!
技术手册上一条说的是多层可以按走廊和需要排烟的房间比较,其中大的乘以120来计算排烟量~高层的呢?(4.11.4第4条)
规范上说的模棱两可~除非地下室都加上防火门(高规条文说明8.4.2)
陆总的设计手册上说是走廊加上最大房间的面积来计算
大家都是怎么算的呢,各地的审图中心都是怎么说的呢?希望踊跃发言
(我之前的项目都是按走廊面积乘以120,感觉已经够保险了,但是这次和同事讨论起来感觉还是不保险)
免费打赏
xiaopan614
2013年11月17日 15:07:03
22楼
个人认为,面积小于50m2的房间(人长期停留或者是储藏易燃物的房间除外)不设置排烟设施,然后将所有大于50m2的房间单独作为一个防烟分区,走道作为一个防烟分区,然后将走道和最大的房间的面积相比较后取其最大值,再乘以120,如果这样的话,既不违反规范要求,也兼顾工程经济要求,不然的话这个排烟量就太大了!:)