关于消火栓按钮穿线的问题
weilmeng
weilmeng Lv.12
2013年05月26日 22:17:18
只看楼主

请问消火栓按钮穿四根线,其中是两根启泵线还有两根控制线吗?烟感跟消火栓连接是传送信号给消火栓按钮的吗?

请问消火栓按钮穿四根线,其中是两根启泵线还有两根控制线吗?烟感跟消火栓连接是传送信号给消火栓按钮的吗?
免费打赏
weilmeng
2013年05月28日 00:17:48
2楼
大家帮帮忙啊
回复
开心老爸
2013年06月03日 21:53:29
3楼
不是烟感传信号给消火栓,是消火栓传信号给火灾报警控制器。
四根线里面没有控制线
回复
ylhylhylh1988
2013年06月04日 15:18:15
4楼
红蓝花线是信号线,把消防信号传送给消防主机的;另外两根是启泵线。
回复
hw320324
2013年06月06日 08:48:17
5楼
消火栓按钮穿四根线,两根启泵线,两根信号线,信号线可以就近从烟感上引过来,把信号传给消防主机。图纸上有的啊。
回复
liyucg
2013年06月12日 17:23:16
6楼
看具体的厂家 四根线的话就是两根是信号线 两根是直接起泵线 有些设计要求工作指示灯的话 就是六根线
有两根是工作灯信号反馈
回复
weilmeng
2013年06月25日 07:54:44
7楼
加信号线就是六根了,那其中四根线就是两根直起线,两根是工作灯信号反馈线
回复
攻城师39611
2014年04月27日 23:59:57
8楼
标准一般是六根线,四根线的是缺少功能的
回复
云飘飘
2014年05月03日 12:59:37
9楼
消火栓按钮的四线,两根线是直接启泵线,需要接到消火栓泵控制箱;另外两根线是信号线,是反馈给报警主机的,每个消火栓按钮都有独立的地址码,可以就近与烟感连接。
回复
yqused
2014年05月20日 16:53:31
10楼
规范要求必须返回启泵信号,所以必须是4芯(或者3芯,启泵和信号返回可以共用1芯)+2芯总线。我们这边质检每次验收都要拆开看是不是6芯。
回复
niujiaxin
2014年05月26日 14:57:13
11楼
10楼说是最准确,现在各个厂家都差不多,四线肯定是不行的。至少五根:启泵、回答、公共,两总线,总线实际和那三根没什么关系的,相当于手报
回复