正压送风系统设不设调节阀??(急!很急!)
richieccheng@co163
2007年09月05日 17:31:46
来自于通风排烟
只看楼主

公司现在在建两栋二十二层高层,楼梯间和消防电梯及共用前室均采用正压送风系统,设计院提供的图纸上,在风机和送风管道之间加设了“手动对开多页调节阀”,有必要吗??设计院解释说是系统竣工后,用来调试风管流量和压力用的;可我在原来的工程中从来没有用过此调节阀,感觉可以省去。只要在通风计算时选择合适的风机型号,使风压在规范要求范围内不就行了。 各位大侠发表一下个人意见,多多指教!!!

公司现在在建两栋二十二层高层,楼梯间和消防电梯及共用前室均采用正压送风系统,设计院提供的图纸上,在风机和送风管道之间加设了“手动对开多页调节阀”,有必要吗??
设计院解释说是系统竣工后,用来调试风管流量和压力用的;可我在原来的工程中从来没有用过此调节阀,感觉可以省去。只要在通风计算时选择合适的风机型号,使风压在规范要求范围内不就行了。
各位大侠发表一下个人意见,多多指教!!!
免费打赏
wu.ye
2007年09月05日 20:25:52
2楼
确实安装现场几乎所有的风阀都不会有人去调节的,但这是不符合要求的。不调节哪来的系统调整。
回复
vincent_nk
2007年09月05日 21:29:36
3楼
你认为风机铭牌上标明的数据真的完全可信吗?
回复
blackeye
2007年09月05日 21:37:07
4楼
我个人认为加压送风系统上不宜设置这种手动调节阀。加压送风不像空调或排风系统那么讲究风量平衡,而是首先强调系统的可靠性。如果风道上阀门误关闭、或者阀门开度调小了,会严重影响加压送风效果。不仅仅是手动调节阀,而且防火阀都尽量不设。从楼主的描述来看,设计院是在总管上设置的调节阀,这似乎没有道理:加压送风系统的总风量难道还需要调小吗?
回复
vincent_nk
2007年09月06日 09:13:17
5楼

按照你的理论,加压风量大了也无所谓?由于设计值的风压和风量其实都是估算值,如果实际压降小了也会导致风量增大,首层和顶层还好办,其他层是否考虑到会导致楼梯间及前室正压过大而开门困难不利于逃生?或者楼梯间榆钱是的泄压装置还能否满足要求?
回复
dongguojun2005
2007年09月06日 11:03:55
6楼
有必要的,风机的风量和压力有范围波动,设置调节阀可以调节,另外支路的平衡也可以用调节阀调节。
回复
vincent_nk
2007年09月06日 11:14:58
7楼

请教一下,你所说的支路调节是风口自带调节阀还是单独安装调节阀?
回复
dlldll
2007年09月06日 11:17:53
8楼
当然是要装的,设计院的做法没啥问题。正压送风系统的阻力是很难准确计算的,只能选的风机压头大些,实际效果靠阀门来调节
回复
richieccheng@co163
2007年09月06日 11:29:44
9楼

谢谢 您的想法跟我差不多,我也是这样考虑的--空调通风的话应该设调节阀,但是防排烟系统就没有必要了;我是这样想
但是设计院的解释就像 vincent_nk 所说的那样 好像也有道理
回复
wangg989111
2007年09月06日 11:37:59
10楼

正压送风系统不需要设调节阀,出风口上百叶片可以手动调节(风口配套防火阀)。
回复
blackeye
2007年09月06日 11:41:43
11楼
根据设计与施工经验,加压送风风量过大的情况并不多,倒是很多设计师都尽量取规范的最小值,以减少风井的面积。而且考虑到土建风井经常出现不够光滑的情况,又增加了送风阻力,结果造成加压送风经常送不到低矮的楼层。可以说:加压送风风量不够的情况,比风量过大的情况,要更为常见!另外,风机实际参数低于铭牌额定参数的情况,也比高于额定参数的情况,更为常见!风机风量和压力其实是可调的,如果大了,可以调整皮带轮直径,不一定要靠风管上的阀门来调;相反,如果风量太小了,未必能调大到满意的程度,恐怕只能换风机了。关于超压的问题,应该在风口上解决(风口增加调节阀)、或者增加泄压阀,而不是从总管上想办法。

再次重申我的观点:加压送风总管上除了单向止回阀(或者采用电动风阀)以外,不宜设置任何阀门,以保障火灾时的可靠运行。如果确实需要调节,应该在末端风口上调节。
回复