技术措施等相关规范也只是要求了:当前室设置常开风口时,风机压出管设置止回阀。现在很少在前室设常开式风口了,而更多的时楼梯间设置常开风口,我们也习惯的在风机压出管设止回阀,若不设,审图部门还会提。我个人觉得楼梯间正压送风系统不需要设置止回阀,没多大意义。我没查到设置止回阀的目的,肯定大伙指点下,谢谢
防止受自然气候变化影响而造成无组织排风或倒灌
回复
3楼
常开风口才设,一般自垂式百叶风口不设
回复
4楼
常开风口要设,一般前室做常闭电动风口,楼梯间可以做自垂百叶风口,但要注意自垂百叶风口的吹起风速,如楼梯间设常开风口,在风机出口要设风管止回阀,也要注意一般风管止回阀处风速要>8m/s
回复
5楼
我也认为楼梯间自垂式百叶风口要设,前室常闭风口可以不设止回阀
回复
6楼
常开风口才设,电动百叶风口不设
回复
7楼
自垂式百叶风口具有单向止回作用,我认为可以不设
回复
8楼
自垂式百叶风口具有单向止回作用,我认为可以不设
回复
9楼
学习了,谢谢版主
回复
10楼
楼梯间自垂式百叶风口不用设,前室常闭风口可以不设止回阀,常开百叶风口要设
回复
11楼
感谢楼上各位,受教了,我一开始还以为自垂式百叶风口就是常开风口~~~
再次感谢:call:
回复