求教:正压送风系统板厚问题
air-man
air-man Lv.2
2009年02月25日 11:27:56
来自于通风排烟
只看楼主

按规范GB50300子分部划分正压送风系统属于排烟系统,按GB50243要求:排烟系统板厚按高压系统板厚,这样的板厚是不是偏大?在以前施工的项目中,好像就是按照送排风系统板厚考虑的,到底该如何选择?是否影响到验收?谢谢

按规范GB50300子分部划分正压送风系统属于排烟系统,按GB50243要求:排烟系统板厚按高压系统板厚,这样的板厚是不是偏大?在以前施工的项目中,好像就是按照送排风系统板厚考虑的,到底该如何选择?是否影响到验收?谢谢
免费打赏
flier_01
2009年02月27日 19:11:06
2楼
我以前也没有选择过正压送风系统风管的厚度
不过,他属于消防
安全起见
我觉的参高压系统比较合适
回复
mybinks
2009年02月27日 20:05:53
3楼
我们也不按排烟来选

o
回复
liran2010
2009年03月02日 19:48:23
4楼
正压送风属防排烟系统,但不是排烟风管,一般为中压系统。
回复
air-man
2009年03月19日 17:08:41
5楼
谢谢楼上各位,问题已解决,各位说的对,不按防排烟系统选择:D
回复