☆楼梯间和前室共用一个系统正压送风?
recolder
recolder Lv.5
2006年11月19日 10:59:53
来自于通风排烟
只看楼主

防烟楼梯间和其前室共用一个系统正压送风,均采用铁皮风管,请问怎么保持他们的各自的压力呢,需要设置余压阀吗?楼层共三层,均设置为常开风口可以嘛?

防烟楼梯间和其前室共用一个系统正压送风,均采用铁皮风管,请问怎么保持他们的各自的压力呢,需要设置余压阀吗?

楼层共三层,均设置为常开风口可以嘛?
toplhc
2006年11月20日 09:22:15
2楼
如果非合用前室,可仅对防烟楼梯间加压送风,风量不得小于25000m3/h
回复
hhbox
2006年11月20日 11:44:09
3楼
设余压阀效果会更好些!如果不是合用前室对防烟楼梯间送风就可以了,层数少怕超压可设余压阀。之间设百叶不好,削弱了墙体的耐火强度,同时也达不到压差的目的。楼梯前室不送风,通过门缝及门开启还会形成一定的压差!
回复
liuyangkee
2006年11月20日 17:36:11
4楼
防烟楼梯间和其前室共用一个系统正压送风 一般防烟楼梯间做了前室就不做了 如果是一个系统 需要在通向前室的支风管上设置压差自动调节装置
回复

相关推荐

APP内打开