地下一层,为汽车库,地上18层,为单元式住宅,其中一层为附房,楼梯间靠外墙有窗,具备自然排烟条件,前室设有消防电梯.请问合用前室是否应设正压送风系统呢?

地下一层,为汽车库,地上18层,为单元式住宅,其中一层为附房,楼梯间靠外墙有窗,具备自然排烟条件,前室设有消防电梯.请问合用前室是否应设正压送风系统呢?
免费打赏
nky6666
2005年03月14日 21:45:17
2楼
无外窗就应设。按高规可以在前室设,楼梯间用自然排烟。如果,仅地下室无外窗,就在地下前室设正压送风就可以了
回复
hhbox
2005年03月15日 08:43:25
3楼
一层防烟楼梯间和消防电梯的合用前室可以让建筑做成扩大前室,扩大前室内有外窗或开往室外的门.要不按规范还是要考虑加压送风的防烟方式,虽然人疏散到达一层已经相对比较安全!