地下室楼梯间与地上楼梯间是由防火门分割开的,是否其正压送风系统与地上系统不能合用,应分开设置?感觉合用前室送风系统可与地上系统合用,楼梯间就应分开设置,对不对呀?
地下室楼梯间与地上楼梯间是由防火门分割开的,是否其正压送风系统与地上系统不能合用,应分开设置?感觉合用前室送风系统可与地上系统合用,楼梯间就应分开设置,对不对呀?
2楼
可以,但这只是其中的一种设计方法,
国标图集07K103开篇就说了这个问题
回复
3楼
看新版红宝书。里面关于这个问题讲的很好。
回复
4楼
新手,我也不知道,过来学习
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
技术措施中已经明确说明了这个问题。
回复
7楼
分开考虑 送风口采用常闭风口
回复
8楼
新手路过,学习一下
回复
9楼
《实用供热空调设计手册》第二版13.4.10有详述阐述
回复
10楼
共用风道的话,国标图集07K103要求送风量按2个楼梯间计算,风井要加大一倍,还不如设置2个加压送风系统。
回复
11楼
可以的,现行规范并没有要求分开,可据实际情况处理。
回复