地下室楼梯间与地上楼梯间是由防火门分割开的,是否其正压送风系统与地上系统不能合用,应分开设置?感觉合用前室送风系统可与地上系统合用,楼梯间就应分开设置,对不对呀?
地下室楼梯间与地上楼梯间是由防火门分割开的,是否其正压送风系统与地上系统不能合用,应分开设置?感觉合用前室送风系统可与地上系统合用,楼梯间就应分开设置,对不对呀?
12楼
前室可以合用。楼梯间的话,一般情况下是单设管井和风机独立加压的。如受建筑条件限制,设两个管井困难的话,可把两个管井合并成一个,风量也是两倍,火灾时同时送风。如果管井面积还是实在不够,可以风机和管井都只按一部楼梯考虑,然后把加压风口做成前室那种常闭风口,根据消防信号,地上、地下哪段儿着火就哪段儿开启送风。不过这种方式极少应用,而且多加一堆电动阀一般机电总包也都不爱干。平时不建议采用。
回复
13楼
学习了,高人多啊
回复
14楼
前室可以合用系统,楼梯间最好分开考虑,如果一定要合用,最常用的一种做法是自垂式风口换为电动常闭送风口,火灾时打开相应层。
回复
15楼
新手学习了
回复
16楼
实用供热空调设计手册是允许合用的,风量不用加倍,地上地下分设常闭风口即可,地上火灾时地上的风口全部打开,地下火灾时地下的风口全部打开,控制并不繁琐。
回复
17楼
同意14L的观点
回复
18楼
不需要考虑地上地下同时着火的情况吗?
回复