地上地下合用一套正压送风系统,风量是按2个楼梯算吗?
yomoto
yomoto Lv.9
2009年07月16日 11:18:10
来自于通风排烟
只看楼主

07k103-1-P5里提到的,但以前我都是只按一个楼梯算的,只是地下多开送风口,这条规范里好象也没提,一般地下层数都较少,这样整个楼梯间肯定会超压,尤其是20层以下的楼梯,地上和地下段还要分别设泄压阀,感觉没有必要这样,想问下这条是强制性要执行的吗?[ 本帖最后由 yomoto 于 2009-7-16 11:26 编辑 ]

07k103-1-P5里提到的,但以前我都是只按一个楼梯算的,只是地下多开送风口,这条规范里好象也没提,一般地下层数都较少,这样整个楼梯间肯定会超压,尤其是20层以下的楼梯,地上和地下段还要分别设泄压阀,感觉没有必要这样,想问下这条是强制性要执行的吗?

[ 本帖最后由 yomoto 于 2009-7-16 11:26 编辑 ]
免费打赏
flier_01
2009年07月16日 12:54:39
2楼
这个各个地方执行不一
很乱
回复
wge_2001
2009年07月16日 16:53:28
3楼
同意二楼看法,如果一定采用机械加压的话,风量值不用按高规上的取值,其实你注意一下疏散门的开启方向你会发现问题不是很大。
个人认为:建议地下疏散楼梯尽量采用自然通风,这样可以省很多事。
因为地下一层楼梯基本都算封闭楼梯间(消防电梯不下地下室),优先考虑自然排烟(1.2m2可开启外窗),计算排烟量可参考“上海防排烟技术规程”(里面对不同层数的封闭楼梯间、防烟楼梯间风量都有比较详细规定)

如果楼主不能接受以上观点,可以参照图集07K103-1

[ 本帖最后由 wge_2001 于 2009-7-16 16:58 编辑 ]
回复
vk3001h
2009年08月25日 13:22:43
4楼
规范规定地上地下两个楼梯应该分别加压的,07k103-1-P5这个做法已经属于变通设计了,在实践中有审图单位不承认这种做法合理性的。你如果在风量上再缩水就更成问题了。这就等于地上地下楼梯间合用一个加压系统,完全违反规范规定。虽然你的看法未必全无道理,但是,还是按规范来吧。
回复
jiam1981
2009年08月28日 11:17:14
5楼
规范规定地上地下两个楼梯应该分别加压的
哪本规范规定的?谢谢
回复
vk3001h
2009年08月28日 15:17:31
6楼

仔细研究一下规范不就清楚了?《高规》8.3.1.1规定不具备自然排烟能力的楼梯间必须加压;8.3.4规定剪刀梯可以合用风道,但是风量必须是2倍。很明白了:只有剪刀梯可以合用风道,即便如此也是按2个楼梯间分别送风设计的。地上地下两个楼梯不属于剪刀梯,当然就必须分别加压。
回复
youlf
2009年08月29日 23:51:20
7楼
这一快主要是因为建筑专业当初加的防火门引起的后遗症,遗憾的是我们专业的专家们反应是在太慢,一直没有做出正确、合理的反应,大家一直都在胡做。
回复
vk3001h
2009年09月04日 12:55:07
8楼

也不能这么说。其实这个问题很好理解:由于有了楼梯间在首层加防火门的规定,原本上下纵通是一个的楼梯间变成了上下完全分开的两个楼梯间。这不就很好理解了?换个角度,如果这两个楼梯不是上下正对着,而是水平分开,你是只给一部楼梯加压还是两部都加压?再换个说法:设避难层的建筑,上下纵通的楼梯间在避难层要断开,类似于楼梯间加防火门的情况吧?规范对这样的楼梯间加压怎么规定的?要分别加压送风对吧?
回复
yaoguocai2009
2009年09月04日 22:55:45
9楼
8#说的还是有道理的,虽然从经济层面上不是很可取,但是现在规范还是明确规定地上地下要分别加压的,所以地下能自排最好。关于地上地下分别加压的方法在陆耀庆的书里讲了好几种方法,有的可取有的也不好实施。有的地方防火规程有自己的解释,比如浙江文件里对住宅就有所放宽,上海也有自己的解释,在消防网上下的08建规讨论稿里面有说只要直通室外的门大于1.2方就当满足自排要求。所以现在规范正在逐渐适应新的建筑要求,在没新的规范出来之前只能按照现有规范操作没别的办法。
回复
star-cluster
2011年04月13日 13:32:03
10楼
唉,烦躁的正压送风。
回复
qiufengluoxue
2013年10月28日 21:13:49
11楼
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
回复