正压送风系统的一个问题分析讨论.
wangliaolin
2007年02月15日 14:17:28
来自于通风排烟
只看楼主

小弟遇到一个这样的问题:一栋商住楼,一至四层为商业,五层以上为住宅.一至四层商业部分单独设置疏散楼梯间,由于不满足自然排烟,此楼梯间设置正压送风系统,但由于四层和五层之间建筑没有设置转换层,我把正压送风系统的设备安装在四层(吊顶安装),接风管室外取风.但消防报建时却通不过,消防的理由是:四层商业和疏散楼梯不属同一个防火分区,我的正压送风系统安装在四层,就等于跨越了防火分区,假如四层发生火灾,则直接影响送风系统.

小弟遇到一个这样的问题:
一栋商住楼,一至四层为商业,五层以上为住宅.一至四层商业部分单独设置疏散楼梯间,由于不满足自然排烟,此楼梯间设置正压送风系统,但由于四层和五层之间建筑没有设置转换层,我把正压送风系统的设备安装在四层(吊顶安装),接风管室外取风.
但消防报建时却通不过,消防的理由是:四层商业和疏散楼梯不属同一个防火分区,我的正压送风系统安装在四层,就等于跨越了防火分区,假如四层发生火灾,则直接影响送风系统.
小弟一时想不通,以上理由正确否?请各位高手指点.
免费打赏
bobrich
2007年02月15日 23:17:23
2楼
人家没错,一旦四层着火,你的正压送风系统就处在瘫痪状态,不能起到应有的作用!
回复
tanghuaping
2007年02月16日 08:57:14
3楼
我觉得消防应该是考虑到你的正压送风系统的风机安装在四楼,四楼火灾时你的风机可能已经被烧坏了,当然就不能起到加压送风的作用了啊!!!

回复