正压送风系统设不设调节阀??(急!很急!)
richieccheng@co163
2007年09月05日 17:31:46
来自于通风排烟
只看楼主

公司现在在建两栋二十二层高层,楼梯间和消防电梯及共用前室均采用正压送风系统,设计院提供的图纸上,在风机和送风管道之间加设了“手动对开多页调节阀”,有必要吗??设计院解释说是系统竣工后,用来调试风管流量和压力用的;可我在原来的工程中从来没有用过此调节阀,感觉可以省去。只要在通风计算时选择合适的风机型号,使风压在规范要求范围内不就行了。 各位大侠发表一下个人意见,多多指教!!!

公司现在在建两栋二十二层高层,楼梯间和消防电梯及共用前室均采用正压送风系统,设计院提供的图纸上,在风机和送风管道之间加设了“手动对开多页调节阀”,有必要吗??
设计院解释说是系统竣工后,用来调试风管流量和压力用的;可我在原来的工程中从来没有用过此调节阀,感觉可以省去。只要在通风计算时选择合适的风机型号,使风压在规范要求范围内不就行了。
各位大侠发表一下个人意见,多多指教!!!
免费打赏
richieccheng@co163
2007年09月06日 11:41:55
12楼

恩,您看来也在设计院工作吧 跟他们解释的一模一样,有道理
回复
richieccheng@co163
2007年09月06日 11:46:56
13楼

恩 你的说法坚定了我的决定,我们还是决定先去掉它,自己下变更去;以后万一有什么问题就再安装也行啊
回复
xuff81
2007年09月06日 12:13:35
14楼
风口带调节装置的吧。超压和调节不调节的关系不大。有时候有做旁通卸压阀,在加压风机出口。
回复
ytk1979
2007年09月06日 12:21:54
15楼

支持
回复
blackeye
2007年09月06日 12:27:38
16楼

其实您还是要按正规途径,取得设计院的同意再更改。我本人也是设计院的,如果别人的理由充分,我也会修正自己的错误。

至于这个阀门的问题,我的观点是很明确的:防排烟系统设计应当把系统可靠性摆在第一位,而把风量调节、风压平衡等摆在第二位。防排烟系统上需要控制或调节的阀门越多,这个系统就越不可靠。有的设计师在一个排烟系统上搞5-6个甚至10多个需要控制的排烟阀或防火阀,是非常危险的做法,原则上应该越少越好。加压送风系统不仅仅我本人,就是我周围的众多同事朋友,也从来不设计多余的调节阀。
回复
myidentity
2007年09月06日 14:57:49
17楼
个人认为没什么用,安在那里方便调节么?有些重复了。不知道消防是否审批?
供参考!!
回复
vincent_nk
2007年09月06日 16:18:06
18楼

确实应该越少,越简单越好。但前提应该是保证消防使用。由于风机选型、管道阻力计算、漏风量计算的误差原因,风机实际送风量肯定会大于设计值,此时多余的风量将导致超压。曾经请教过建规编写组的专家,对于超压可以采取变频风机、设置泄压装置或调节阀的方式来解决。如果没有采用变频风机,而且余压阀的泄压能力有限,在检测时就应有手动调节阀来满足要求。
回复
feige_004
2007年09月06日 16:57:07
19楼
一般设计院是按规范来做,我在画图就做了,你问问产品厂家看看
回复
blackeye
2007年09月06日 21:45:13
20楼

大家这么热心讨论,相信真理会越辩越清的。下面我来继续阐述自己的观点:

1)您说“风机实际送风量肯定会大于设计值”,不知道这是谁统计的结果?根据我的经验,风机厂商大部分都只会做得正好或者略有不足,而很少把风量做得过大(有这样好心的厂家吗);土建竖井的漏风率,经常比大家设想的10%更大(有很多施工队水平很差);至于暖通设计师是否考虑了足够的富裕量,这很难说,以我自己为例,我也很想设计富裕一点,可是有的工程,建筑根本不给你那么大的竖井,所以很多时候都采用了规范的最低值,只是保证能通过审查,但是能不能达到实际要求,自己也没底。综上所述,加压送风的实际风量小于规范要求的可能性要大得多!

2)手动调节阀仅仅只在系统调试验收时起作用,在验收以后的漫长岁月里,却变成一个无法确定的未知数!为什么这么说:因为这个阀门多半是在屋顶露天安装,而且不靠电力驱动,随便一个人都可以扳动它。在风吹雨淋的漫长日子里,它的阀门开度根本得不到保证,也许到着火的那一天,这个阀门早被有意或无意的关掉了都说不定!即使大楼物业每年开它一次,可是物业的人也不知道这个阀门开多大才正确,而负责最初调试的施工队根本就不再回来管你了。当然有一个办法,就是把这个阀门给固定死,可是这看上去仿佛是“亡羊补牢、画蛇添足”的做法。

3)解决超压问题,应当在系统末端进行,阀门也应设置在末端。假设某几个末端出问题,那可能只是整个系统的局部失效;但是总管上的阀门出问题,那将导致整个系统的完全失效。

4)我查阅了一些资料,基本上都是说“常开百叶风口宜加调节阀”,没有看到说总管上加调节阀的条文。总管上有一种设置旁通泄压管的做法,但是控制比较复杂,国外做得多,国内很少见。而且超压更多出现在非高层建筑上(因为开门数较小),对于楼主这个超过20层的例子,由于楼层、开门数较多,超压的可能性其实并不大。
回复
zdd37355
2007年09月07日 08:17:00
21楼
正压送风口本身就有调节功能的,可以调节开度,不需要另外陪调节阀的!
回复

相关推荐

APP内打开