求助如何给36台单相空调配电  特急!
dv100
dv100 Lv.8
2007年05月15日 17:19:24
只看楼主

我采用三相电源进线,每一单相开关为50A,可否带12台空调呢?空调甲方要求是1.5匹壁挂空调。我每相空调回路主线是10平方的BV线,去每台空调为6平方的BV线。看我的设计有没有问题,急!!!!谢谢!如何计算12台空调电流!我可能没有说清楚,总共是36台空调,分成三相,每相带12台,每相空开选50A行不?

我采用三相电源进线,每一单相开关为50A,可否带12台空调呢?空调甲方要求是1.5匹壁挂空调。

我每相空调回路主线是10平方的BV线,去每台空调为6平方的BV线。

看我的设计有没有问题,急!!!!谢谢!
如何计算12台空调电流!

我可能没有说清楚,总共是36台空调,分成三相,每相带12台,每相空开选50A行不?
免费打赏
gdx8785
2007年05月16日 12:17:44
12楼




为什么建议你把回路分开,8楼的朋友已经说的很清楚了。
回复
shouhu11
2007年05月16日 17:17:47
13楼
老大,规范上说空调一般为放射式供电,怎么可以一个回路上带那么多空调呢,早死啊,被人家骂死了
回复
hubeixp
2007年05月16日 18:30:58
14楼
每个空调插座都应是一个单独的回路,回路空开不必带漏电保护
我认为:分支回路4平方线,16A开关;进线开关80A,进线电缆:YJV-4x25+1x16可以满足
回复
rxf760916
2007年05月17日 08:25:23
15楼



你好,我说说我个人的看法和意见:
1、总共是36台1.5匹空调,分成三相,每相带12台,那么总功率也就是说36*1.5*0.75=40.5KW,每相的功率也就是40.5/3=13.5KW;
2、13.5KW的三相总功率建议考虑功率因数和余量问题就选择采用80A的照明N型三相组合开关(比如N65梅兰开关);
3、每相可以是一个回路的话建议选择16平方的铜线,到每台空调的线采用2.5平方的铜线;
4、每相也可以单独分12个回路,也就是每台一个回路,空开选择16A的就可以了;
5、每相12台空调也可以分成四个回路,每个回路3台,总线选择6平方的铜线,分线选择2.5平方的铜线,空开选择32A的就可以了;
6、还有什么不明白的可以直接QQ联系我421152267,我们可以交流学习。
6、
回复
dv100
2007年05月17日 09:17:54
16楼
谢谢各位了!!都愿自己看书太少了
回复
hz2215-ml
2007年05月17日 11:20:39
17楼
个人看法,36台空调不一定分三个回路呀~
可以分几个回路,每个回路都是三相的,到每一台空调才是单相的,这样的又省又安全
回复
ontimewhq
2007年05月17日 11:32:11
18楼
分支回路2.5平方线,16A开关;进线开关80A,进线电缆:YJV-4x25+1x16可以满足

简单点的,楼主,有必要那么复杂吗!?8
回复
会飞的海豚
2007年05月17日 14:33:11
19楼
十五楼的朋友说的不错,36台空调肯定要考虑同时系数,因为都是单相负荷所以只要三相平衡就可以了,计算按民规要求即可。
回复
so1qi2do3
2007年05月17日 14:41:00
20楼
三相:P=IU.*1.732*COSφ
单相:P=IU*1.732*COSφ
请按公式自己计算。
回复
so1qi2do3
2007年05月17日 14:44:56
21楼
晕!!!!!
上边给大家传错了。
三相:P=IU.*1.732*COSφ
单相:P=IU*COSφ 注意是相电压
回复

相关推荐

APP内打开