想请教各位,多联机空调配电问题
tntsu37
tntsu37 Lv.3
2011年11月09日 11:05:19
来自于中央空调
只看楼主

现在,很多多联机都有电辅加热的,想知道电辅加热是由室内给电,还是由室外主机供电给室内机的电辅加热?

现在,很多多联机都有电辅加热的,想知道电辅加热是由室内给电,还是由室外主机供电给室内机的电辅加热?
免费打赏
ben_jeany
2011年11月11日 16:11:30
2楼
室内配电箱直接给电,在室内配电箱设置继电器,由室外机给启停信号进行控制断电器的吸合或断开。
回复
yijian2876
2011年11月12日 11:21:12
3楼
厂家技术参数确定
回复
h980596
2011年11月12日 12:16:29
4楼
是楼层配电箱独立回路给电,电辅开关控制不是由室外机启停控制,如果由室外机控制的话,只开一台室内机的话,其他室内机也开启电辅,会造成火灾隐患,电辅只能由室内机控制板控制电辅断路器,室内机控制板还可以控制风机延迟关闭,室内机停止后电辅多余热量继续排进室内。
回复
tntsu37
2011年11月14日 16:55:35
5楼
由室外机配电的也可以啊,如果我想用某一台室内机有电辅加热的,只要由应该室内机向室外机发送一个信号,由室外机的控制板控制某一台室机的与其连接的强电回路。

不过我的比较认可你的说法。但之前有个做多联机空调机设计师告诉我,有些是室内机向室机供电,有些是室外机向内供电,还有分开供电的。
回复
zhangpan888
2011年11月14日 17:09:49
6楼
学习中~~~ 空调技术交流群 89144151
回复
luckylx
2011年11月15日 11:02:55
7楼
电辅一般是室内供电。单独接即可。
回复
yzhyymyjs
2011年11月15日 13:13:34
8楼
有没有搞错,都胡乱教别人什么,多联机内机标准是由外机统一供电,只是耗电必须加入电辅功率,否则内机断电后,外机无法感应内机动作,电子膨胀阀重新通电后外机没有信号给内机让膨胀阀复位,再加上内外机电压不一致不玩死你,(外机380供电电压平稳,内机220供电用电高峰期直降到160)我是亲自见过同事就这么把多联机膨胀阀玩废的。
回复
wu331627852
2011年11月15日 16:47:43
9楼
回复
老板来碗小面
2011年11月15日 22:20:19
10楼
看了半天,到底是室外机给电,还是室内的配电箱单独给电啊?没做过这块,有点盲区,也想求个明确的答案。
回复
tntsu37
2011年11月16日 09:13:15
11楼
好多时,都找不到厂家参数,问甲方又吴识
回复