1、R410A专用铜管 R410A环保冷媒铜管的选材标准: ■铜质要求:选用紫铜管,铜含量99.95%以上。 ■壁厚要求:家用中央空调R410A冷媒铜管最低壁厚要求。 对于R410A系统要用专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。
1、R410A专用铜管
R410A环保冷媒铜管的选材标准:
■铜质要求:选用紫铜管,铜含量99.95%以上。
■壁厚要求:家用中央空调R410A冷媒铜管最低壁厚要求。
对于R410A系统要用专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。
2、保温材料
冷媒铜管及冷凝排水管保温材料选择标准:
■防结露:保温性能优异,传导系数低,厚度合适。
■安全性能好, 防火等级高:考虑到防范火灾的风险,强制性要求使用安全性能好、防火等级高的保温材料。
3、冷凝排水管与电工套管
冷凝水管一般使用给水U-PVC管, 冷凝水管 要求耐化学腐蚀性强,不污染水质,使用寿命长,管道内壁光滑。
电工套管材质标准: 内外壁光滑,穿线阻力小;难燃,绝缘性好,耐腐蚀、耐老化,使用寿命 长 。
4、配线材料
电源线选择标准(强电) :空调电气的配线,必须满足室外机、室内机及辅助设备(辅助电加热、水泵等)额定总电流值的要求。配线允许电流=1.25X额定总电流值。
同时要校验导线的电压降不得超过额定电压2%。空调电源配线要求由专业电气技术人员进行。电气设备安装中选用的导线、电缆及电气附件,必须使用经国家强制认证的产品。
合格铜芯线的铜芯应该为紫红色的,有光泽、手感软。 伪劣的铜芯线的铜芯是紫黑色的、杂质较多,机械强度不好,韧性较差。
信号线选择要求(弱电) :通讯线和控制线应严格按要求选用机组原配双绞线或屏蔽双绞线。
用于内外机之间的通讯传递,线径选用0.75mm~1.0mm之间三芯屏蔽线,连接方式采用串联连接。若选用不符合要求的通讯线,将影响系统通讯稳定性,影响运行效果。
5、固定码
固定码要求:常见的固定码有吊杆、卡扣、万能角铁、三角铁架等。
由于管路系统在安装过程中管路本身的自重及物体流动对其产生的压力都会使管路变形,造成设备摇晃、流量偏差、积水等问题,因此管路的固定码对安装品质很重要,紧固件-律采用国标件。
固定码的安装标准:
a、铜管固定码要求:铜管、分歧管的固定应采用能承重的角钢或管卡等进行固定、不允许用扎带进行固定。铜管的水平、垂直固定码间距应在允许范围内做均匀的固定,使各固定码均匀受力。
铜管的固定码间距请参照下表标准(以液管为标准)。
8、风口