多联机空调系统形式如何选择?设计时要注意什么?
qq78850470
qq78850470 Lv.2
2023年12月20日 11:32:16
只看楼主

由于多联机空调系统的制冷剂直接进入空调区,当用于有振动、油污蒸气、产生电啵波或高频波设备的场所时,易引起制冷剂泄漏、设备损坏、控制器失灵等事故,故这些场所不宜采用该系统。 多联机空调系统形式的选择,需要根据建筑物的负荷特征、所在气候区等多方面因素合考虑:当仅用于建筑物供冷时,可选用单冷型;当建筑物按季节变化需要供冷、供热时,可选用热泵型;当同一多联机空调系统中需要同时供冷、供热时,可选用热回收型。

由于多联机空调系统的制冷剂直接进入空调区,当用于有振动、油污蒸气、产生电啵波或高频波设备的场所时,易引起制冷剂泄漏、设备损坏、控制器失灵等事故,故这些场所不宜采用该系统。

多联机空调系统形式的选择,需要根据建筑物的负荷特征、所在气候区等多方面因素合考虑:当仅用于建筑物供冷时,可选用单冷型;当建筑物按季节变化需要供冷、供热时,可选用热泵型;当同一多联机空调系统中需要同时供冷、供热时,可选用热回收型。

多联机空调系统的部分负荷特性主要取决于室内外温度、机组负荷率及室内机运行情况等。当室内机组的负荷变化率较为一致时,系统在 50%~80% 负荷率范围内具有较高的制冷性能系数。因此,从节能角度考虑,不同时使用或负荷特性相差较大的空调区,不宜合并到同一系统中。

热回收型多联机空调系统是高效节能型系统,它通过高压气体管将高温高压蒸气引入用于供热的室内机,制冷剂蒸气在室内机内放热冷凝,流入高压液体管;制冷剂自高压液体管进入用于制冷的室内机中,蒸发吸热,通过低压气体管返回压缩机。室外热交换器根据室内机运行模式起着冷凝器或蒸发器的作用,其功能取决于各室内机的工作模式和负荷大小。

室内、外机组之间以及室内机组之间的最大管长与最大高差,是多联机空调系统的重要性能参数。为保证系统安全、稳定、高效运行,设计时,系统的最大管长与最大高差不应超过所选用产品的技术要求。

多联机空调系统是利用制冷剂输配能量,系统设计中必须考虑制冷剂连接管内制冷剂的重力与摩擦阻力等对系统性能的影响,因此,应根据系统制冷量的衰减来确定系统的服务区域,以提高系统的能效比。

室外机变频设备与其他变频设备保持合理距离,是为了防止设备间的互相干扰,影响系统的安全运行

相关推荐

APP内打开