5P的三相空调配电回路可以用微型断路器吗?IC65N
brightxl
brightxl Lv.5
2014年08月19日 21:33:58
只看楼主

如题!是用微型断路器呢?还是塑壳断路器?如果选施耐德的,是iC65N-C16A/3P,还是NSX100N 16A TM-D ?麻烦讲解,谢谢!

如题!
是用微型断路器呢?还是塑壳断路器?
如果选施耐德的,是iC65N-C16A/3P,还是NSX100N 16A TM-D ?
麻烦讲解,谢谢!
免费打赏
北方郎
2014年08月19日 22:56:33
2楼
用微断即可。一般在第二级配电箱短路电流6kA足矣。iC65N-D16A/3P
回复
brightxl
2014年08月19日 23:27:17
3楼
北方郎 发表于 2014-8-19 22:56 用微断即可。一般在第二级配电箱短路电流6kA足矣。iC65N-D16A/3P十分感谢!:)
回复
liyongjing12
2014年08月20日 08:20:53
4楼
可以的用微断
回复

相关推荐